第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)上期
法規 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)上期 法規 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
図は三相3線式高圧電路に変圧器で結合された変圧器低圧側電路を示したものである。低圧側電路の一端子にはB種接地工事が施されている。この電路の一相当たりの対地静電容量をCとし接地抵抗をRBとする。
低圧側電路の線間電圧200V、周波数50Hz、対地静電容量Cは0.1μFとして、次の問に答えよ。
ただし、
(ア) 変圧器の高圧電路の1線地絡電流は5Aとする。
(イ) 高圧側電路と低圧側電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合は1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているものとする。
変圧器に施された、接地抵抗RBの抵抗値について「電気設備技術基準の解釈」で許容されている上限の抵抗値[Ω]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
低圧側電路の線間電圧200V、周波数50Hz、対地静電容量Cは0.1μFとして、次の問に答えよ。
ただし、
(ア) 変圧器の高圧電路の1線地絡電流は5Aとする。
(イ) 高圧側電路と低圧側電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合は1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているものとする。
変圧器に施された、接地抵抗RBの抵抗値について「電気設備技術基準の解釈」で許容されている上限の抵抗値[Ω]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
- 20
- 30
- 40
- 60
- 100
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
B種接地工事における接地抵抗RBの計算内容は次の通りです。
B種接地の公式:
通常条件では、RB = 150 / Ig [Ω]
電位上昇が対地電圧150Vを超えた場合の遮断時間による緩和:
1~2秒の場合: RB = 300 / Ig [Ω]
1秒以内の場合: RB = 600 / Ig [Ω]
今回の問題の条件:
1.3秒で高圧電路が遮断されるため、
公式
RB=300/Ig[Ω]
を使用します。
Ig(1線地絡電流) = 5A
RBの計算:
RB = 300 / 5 = 60 [Ω]
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
接地抵抗RBの抵抗値はB種接地工事となります。B種接地工事は高圧又は特別高圧電路が混触する変圧器などで混触事故が発生した際に低圧側電路の電位上昇が対地電圧150Vを超えないように低く抑える目的で設置されています。
B種接地の定義は次のようになります。
・RB=150/Ig[Ω]‥①
Ig:1線地絡電流[A]
仮に電位上昇が対地電圧150Vを超えた場合で、高圧電路を遮断する装置が1秒から2秒の間で遮断する場合は抵抗値は緩和され次のように求める事ができます。
・RB=300/Ig[Ω]‥②
さらに電位上昇が対地電圧150Vを超えた場合で、高圧電路を遮断する装置が1秒以内で遮断する場合も抵抗値は緩和され次のように求める事ができます。
・RB=600/Ig[Ω]‥③
今回の問題の条件で該当するのは公式②となるので、こちらを利用して接地抵抗RBの値を求めていきます。
・RB=300/5=60[Ω]
※条件、Ig=5[A]、対地電圧が150Vを超えた場合は1.3秒で自動的に高圧電路を遮断
以上のようになります。
こちらが適切な解答となります。
B種接地工事に関する問題は頻出していますので、必ず覚える事をお薦め致します。試験を合格するという意味でもまずは数値から暗記していけば、解ける問題が増えていくかと思います。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和5年度(2023年)上期問題一覧
次の問題(問14)へ