1級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年) 午前 ロ 問19
この過去問の解説 (3件)
選択肢2が誤り。
比率差動継電器は、保護区間(変圧器だと1次側と2次側)の電流同士を比較して、事故(変圧器なら内部故障)によって電流比率が変化したときに作動します。
選択肢2は、電流と電圧を比較しているところが誤りです。
送電系統の保護に関する問題です。
〇 正しいです。
問題文のとおりです。
✕ 誤りです。
比率作動継電器は、変圧器の一次側の電流値と2次側の電流値を比較し、
比率に異常があれば動作する継電器です。
変圧器の故障を発見するために使用します。
〇 正しいです。
回線選択継電器は、並行2回線送電線において、健全回線と故障回線を選択遮断
するものです。
〇 正しいです。
問題文のとおりです。
各種の保護継電器は、事故発生時において、事故点の選択遮断や、
送電の維持などの目的のために設置されます。
送電系統の保護に関する問題です。
〇 正しいです。
送電系統の保護継電方式は、事故が起きたときに、迅速で確実な識別と故障箇所を正確に診断して選択し、故障処理を迅速かつ確実に行うことが必要です。
× 誤りです。
比率差動継電器は、事故が起きたときに、流入する電流と流出する電流比のバランスが成立せずに、継電器が動作します。
「電流と電圧の位相差がある比率以上」は誤りです。
〇 正しいです。
回線選択継電器は、平行2回線のうちの一方に故障が起きたときに、両回線の電流か電力を比較して故障回線を選択し、遮断します。
電力平衡継電方式では、2回線の送電線路で用いられ、両回線の電流に差が生じたときに、電流の差の大きさと方向から、事故の区間を判別します。
〇 正しいです。
主保護リレーが遮断に失敗したときに、主保護リレーと同じ端子に接続した後備保護継電器で事故の除去を行います。これを自区間後備保護といい、事故区間を後方電気所で事故を検出し、遮断器を動作させるのは、遠端後備保護(リモートバックアップ)です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。