問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)後期 1 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
真空遮断器に関する記述として、不適当なものはどれか。
- アークによる電極の消耗が少なく、多頻度操作用に用いられる。
- 真空バルブの保守が不要であるため、保守点検が容易である。
- 遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。
- アークによる火災のおそれがない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
圧縮空気を吹きかけ消弧するのは、空気遮断器(気中遮断器)です。
真空遮断器は真空内に電極接点があります。
真空は絶縁性能が高く、アークを消弧させます。
この為、アークによる電極の消耗も少なくなるので、1番は正しいです。
真空バルブは耐久性が高く、定期交換が不要な為、2番は正しいです。
真空状態の為、アークは消弧します。よって火事に至らない為、4番は正しいです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
アークは電極を早く消耗させたり、火災の原因になったりするので、どう防ぐかが遮断器の特長となります。
真空中ではアークは素早く拡散するため、アークを防ぐことができます。
つまり、1と4は、そのとおり真空遮断器の利点であり特長です。
また接点は真空の筒の中にあるため、バルブの保守は不要となり、2も真空遮断器に当てはまります。
3は空気遮断器の機能であり、真空遮断器には当てはまりません。
よって、不適当なものは3となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
遮断器は、常時は負荷などによって開閉し、故障時は、短絡電流などの故障電流を遮断します。
遮断器には多数の種類があり、それぞれの特徴と、使用される配電場所が異なります。
〇 正解です。
開極時のアークは、電極で蒸発した金属蒸気です。消弧は、電流がなくなり陰極点もなくなった時点で、アークの荷電粒子の拡散が起こり消弧となります。
接点の損耗はアーク時間が短くアーク電圧も低いため、多くの遮断回数に耐えられます。また、可動距離が短く、機械寿命が長いのが特徴です。
〇 正解です。
真空バルブは、真空遮断器の主要部品で、点検はできず、チェックによって遮断器の健全性が確認できます。真空遮断器の保守は容易です。
× 誤りです。
真空遮断器は、真空中のアークを拡散して消弧します。
圧縮空気をアークに吹き付けて消弧するのは、空気遮断器です。
〇 正解です。
真空遮断器は、真空を利用するため、不燃性です。
<参考>
真空遮断器の特徴を、列記します。
・遮断電流最大値は、40 kAです。
・構造は簡単で、軽く、2、3段の積み重ねが可能です。
・小電流遮断では、電流さい断が起こり異常電圧が起こる可能性があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和元年度(2019年)後期問題一覧
次の問題(問8)へ