2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
1 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 1 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような金属導体Bの抵抗値は、金属導体Aの抵抗値の何倍になるか。
ただし、金属導体の材質及び温度条件は同一とする。
問題文の画像
  • 1倍
  • 2倍
  • 4倍
  • 8倍

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

2 .「2倍」が正解です。

抵抗値の計算式は次の通りです。

R = (ρ×l) / (Π×r^2)

金属体Aを基準とした時
金属体Bの長さと半径が 1/2 となるため
長さと半径で倍数を計算します。

(1/2) l / (1/4)r^2

となり、倍数を整理すると

1/2 × 4 = 2 倍 となります。

参考になった数33

02

導体の抵抗の大きさは R = ρL/S  と表されます。
Rが抵抗[Ω]、ρが抵抗率[Ω・m]、Lが長さ[m]、Sが断面積[m^2]です。

本問題では、断面積Sが円の面積ですので S = πr^2 と表されます。

つまり、金属導体Aの抵抗は、R = ρL/(πr^2) となります。

金属導体Bの抵抗は、分かりやすく分母と分子に分けて考えます。
分母(πr^2)は、半径が(1/2)rなので、π(1/2r)^2となり、π(1/4)r^2となります。
分子ρLは、長さが(1/2)Lなので、ρ(1/2)Lとなります。
分母と分子より、{ρ(1/2)L}/{π(1/4)r^2}となるので、約分すると、2ρL/(πr^2)となります。

問題は、「BがAの何倍か」なので、
{2ρL/(πr^2)}/{ρL/(πr^2)}を計算すると、2となります。

よって、2倍が答えとなります。

選択肢については、以下の通りです。

1→誤りです。

2→正解です。

3→誤りです。

4→誤りです。

参考になった数16

03

導体の抵抗は、抵抗=抵抗率×(長さ/導体面積) で表されます。

金属体Aの抵抗値を RA 、抵抗率をρとすると、

RA = ρ×(l/π・r2 )

となります。同様にして、金属体Bの抵抗値 RB は、

RB = ρ×(2 l / π・r2/4)

したがって、

RB/RA = (ρ×(l/π・r2 ))/(ρ×(2 l / π・( r2 / 4 )))

=(ρl / π r2 ) / (2 ρl/π ( r2 / 4 ))

= 2 [倍]

選択肢1. 1倍

× 誤りです。

選択肢2. 2倍

〇 正解です。

選択肢3. 4倍

× 誤りです。

選択肢4. 8倍

× 誤りです。

まとめ

導体の抵抗の式を忘れた場合、あるいは計算式より簡単な方法を紹介します。

導体の抵抗値は、導体の太さが大きくなるほど小さくなり、導体が長くなるほど大きくなります。

太さは面積ですので、抵抗値は面積に反比例して長さに比例します。面積は半径の2乗に比例します。

簡単な式で表すと、RA = k ( l / r2 ) 、RB = k ( 2 l / (r2 / 4) )

となります。k は比例係数です。

RB/RA =( 2 l / ( r2 / 4) ) / ( l / r2 ) = 2

となります。

参考になった数10