2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問14 (ユニットC 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問14(ユニットC 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 温度が高くなると、たるみは大きくなる。
- たるみを小さくすると、電線は短くてすむ。
- たるみを大きくすると、電線にかかる張力は小さくなる。
- たるみを小さくすると、電線相互が接触して短絡事故を起こす恐れがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、架空送電線の「たるみ」についての正しい知識を問うものです。
たるみは電線の安全性や機械的な強度、電気的な性能に大きく関係します。
適切な記述です。
温度が上がると電線が熱膨張して長くなるため、たるみは大きくなります。
適切な記述です。
この記述は一見誤りに見えますが、正しいです。
たるみが大きい場合は、支柱間をゆるやかに湾曲するため必要な電線の長さが増えます。
逆に、たるみを小さくすれば、直線に近づき、必要な電線長さは短くなります。
適切な記述です。
たるみを大きくするほど、電線にかかる引張力(張力)は小さくなります。
不適切な記述です。
たるみが大きすぎる場合に、電線が風や氷雪で大きく揺れて接触し、短絡事故が起こるおそれがあります。たるみを小さくすると、電線間の距離が保たれ、むしろ接触しにくくなります。
この問題は、最も不適当なものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
不適当なのは
→ 「たるみを小さくすると、電線相互が接触して短絡事故を起こす恐れがある。」です。
この記述は実際とは逆で、たるみが大きいときに接触のリスクが高まるため、誤りです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
架空送電線路の電線のたるみに関する問題です。
架空電線のたるみは、電線の自重・氷雪の荷重・風圧による荷重などで起こりますが、次の点に注意が必要です。
1) たるみが小さくなると、電線の張力が大きくなります。
2) たるみが大きいとき、電線振れも大きくなり、線間接触・樹木や工作物への接触のおそれがあります。
3) 温度が高温になると、電線が伸び、たるみが最も大きくなって、地表面に最も近づく。
4) たるみの大きさは、支持物の高さに影響します。
D:電線たるみ、W:電線単位重量、S:径間長、
T:最低点Mの電線水平張力、(A点とB点が水平であれば、TB≒T)、L:架線実長
D=W・S2/8T、L=S+(8・D2/3S)
正
問題文通りの内容です。
温度が高温になると、電線が伸び、たるみが最も大きくなって、地表面に最も近づきます。
正
問題文通りの内容です。
冒頭解説の式 L=S+(8・D2/3S) から、Dを小さくすれば、Lは短くなります。
正
問題文通りの内容です。
冒頭解説の式 D=W・S2/8T から、Dが大きいと、T(張力)は小さくなります。
誤
たるみを大きくし過ぎると、電線相互が接触して短絡事故を起こす恐れがある。
たるみを大きくし過ぎたときに、電線間の間隔が狭まって、大風で電線が大きく揺れたときに、接触する可能性があります。(電柱に固定されても電柱の固定がやわまったと仮定します)
たるみを小さくし過ぎると、冬の着雪時などで過大な張力が加わる可能性があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和6年度(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問15)へ