過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午前 問35

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
塗膜防水に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
ゴムアスファルト系防水材の室内平場部の総使用量は、固形分60%のものを使用するため、4.5 kg/m2とした。
   2 .
ウレタンゴム系絶縁工法において、通気緩衝シートの相互の重ね幅は、50 mmとした。
   3 .
ゴムアスファルト系吹付工法において、防水材の塗継ぎの重ね幅は、100 mmとした。
   4 .
ウレタンゴム系防水材の立上り部の総使用量は、硬化物密度1.0 Mg/m3のものを使用するため、2.0 kg/m2とした。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午前 問35 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

23

正解は「ウレタンゴム系絶縁工法において、通気緩衝シートの相互の重ね幅は、50 mmとした。」です。

選択肢1. ゴムアスファルト系防水材の室内平場部の総使用量は、固形分60%のものを使用するため、4.5 kg/m2とした。

設問のとおりです。

選択肢2. ウレタンゴム系絶縁工法において、通気緩衝シートの相互の重ね幅は、50 mmとした。

ウレタンゴム系絶縁工法において、通気緩衝シートは相互に突き付けとします。

選択肢3. ゴムアスファルト系吹付工法において、防水材の塗継ぎの重ね幅は、100 mmとした。

設問のとおりです。

選択肢4. ウレタンゴム系防水材の立上り部の総使用量は、硬化物密度1.0 Mg/m3のものを使用するため、2.0 kg/m2とした。

設問のとおりです。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。