シーリング工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
ALCなど表面強度が小さい被着体に、低モジュラスのシーリング材を用いた。
   2 .
ボンドブレーカーは、シリコーン系シーリング材を充填するため、シリコーンコーティングされたテープを用いた。
   3 .
先打ちしたポリサルファイド系シーリング材の硬化後に、変成シリコーン系シーリング材を打ち継いだ。
   4 .
プライマーの塗布及びシーリング材の充填時に、被着体が5℃以下になるおそれが生じたため、作業を中止した。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午前 問35 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

23

答え(誤り)は 2 です。

ボンドブレーカーとは、目地が深くない場合にシーリングの3面接着を避ける為に目地底に貼り付けるテープ状の材料です。

公共建築工事標準仕様書には「ボンドブレーカーはシーリング材と接着しないものとする」と規定されています。一般的にはシリコーン系シーリング材を使用する場合は、ポリエチレンテープのボンドブレーカーを用います。

したがって設問2は誤りです。

1.正しいです。

低モジュラスのシーリング材とは伸びたときに戻る力が弱いタイプのシーリング材をいいます。ALCは表面強度が小さいため低モジュラスのシーリングを使用します。

3.正しいです。

ポリサルファイド系のシーリング材の上に後打ちできる異種材料は、変成シリコーン系、シリコーン系(低モジュラス)、ウレタン系、アクリル系の材料です。

4.正しいです。

公共建築工事標準仕様書には、「プライマーの塗布および重点時に被着体が5度以下または50度以上になる恐れがある場合は作業を中止する。」と規定されています。