1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午前 ニ 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午前 ニ 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
セメントモルタルによる壁タイル後張り工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 密着張りの張付けモルタルは2度塗りとし、タイルは、上から下に1段置きに数段張り付けた後、それらの間のタイルを張った。
- モザイクタイル張りの張付けモルタルは2度塗りとし、1層目はこて圧をかけて塗り付けた。
- 改良積上げ張りの張付けモルタルは、下地モルタル面に塗り厚4mmで塗り付けた。
- 改良圧着張りの下地面への張付けモルタルは2度塗りとし、その合計の塗り厚を5mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
タイル工事に関する問題は隔年で出題される傾向にあります。
貼り付け工法別に整理し、混同しやすい部分(貼り付けの方向やモルタル厚など)で間違えないようにしておきましょう。
【〇】
密着張り工法(ヴィブラート工法)
・モルタルは下地面へ2層(合計5~8mm)
・目地深さはタイル厚の半分以下
・水糸を使い、上から下へ1段おきに張り、隙間はあとで張る
・ヴィブラート(振動)はタイル両端と中央部でモルタルが目地部に盛り上がるまで行う
【〇】
モザイクタイル張り工法
・モルタルは下地面へ2層(3~5mm)
・1層目はこて圧をかけて薄く
・たたき押えはモルタルが表紙を濡らすまで行う
【✖】
改良積上げ張り工法
・モルタルはタイル裏面に7~10mmの厚塗り
・積上げだから下から上へ張る
・木槌で叩いて締める
【〇】
改良圧着張り工法
・モルタルは下地面へ2層(4~6mm)、タイル裏面にも3~4mm
・すぐに叩き押えで圧着
・モルタルの1回あたりの塗り付け面積は2㎡以下とする
張付けモルタルをどちらに塗るか?
1層か2層か?
張付けは上からか下からか?
合計厚さはいくらか?などを工法別に整理して対策します。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
壁タイル後張り工法は工法別にどの手順で張りつけるかイメージできるかが重要です。後張り工法の他に先付け工法工法もあります。ちなみにタイルの大きさや厚み、重さによって工法が変わります。
〇
設問の通りです。ヴィブラートと呼ばれる器具を使用して振動を与えながら張りつけます。
〇
設問の通りです。モザイクタイルユニットをたたきながら押さえつけて張ります。
×(正答肢)
改良積上げ張りの張付けモルタルは、下地面に塗り付けず、タイル裏面にモルタルを乗せて張りつけます。
〇
設問の通りです。4~6mmを標準とします。
参考:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)11.2.6 施工(3)
参考になった数26
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和4年(2022年)問題一覧
次の問題(問34)へ