過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和5年(2023年) 午前 イ 問3

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
吸音及び遮音に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
吸音材は、音響透過率が高いため、遮音性能は低い。
   2 .
多孔質の吸音材は、一般に低音域より高音域の吸音に効果がある。
   3 .
単層壁において、面密度が大きいほど、音響透過損失は小さくなる。
   4 .
室間音圧レベル差の遮音等級はD値で表され、D値が大きいほど遮音性能は高い。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午前 イ 問3 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

4

音に関する出題です。

選択肢1. 吸音材は、音響透過率が高いため、遮音性能は低い。

設問の通りです。遮音材は入射音に対して透過する音が小さく、吸音材は入射する音に対して反射する音が小さくなります。

選択肢2. 多孔質の吸音材は、一般に低音域より高音域の吸音に効果がある。

設問の通りです。多孔質の吸音材(グラスウール)は、一般に低音域より高音域の吸音に効果があります。

選択肢3. 単層壁において、面密度が大きいほど、音響透過損失は小さくなる。

誤りです。

質量則により、面密度が大きいほど、音響透過損失は大きくなります。

選択肢4. 室間音圧レベル差の遮音等級はD値で表され、D値が大きいほど遮音性能は高い。

音源室と受音室の音圧レベル差を測定し、D値で評価します。D値が大きいほど遮音性能は高くなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。