2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問23 (4 問6)
問題文
タイル張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問23(4 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
タイル張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 床タイル張りにおいて、張付け面積が小さいため、下地は貧調合の敷きモルタルとした。
- 床タイルの圧着張りにおいて、張付けモルタルは、塗厚を5mmから7mmとし、1度に塗り付けた。
- 外壁タイルの改良積上げ張りにおいて、小口タイルの1日の張付け高さは、1.5mとした。
- 外壁タイルの接着剤張りにおいて、使用する接着剤は、練混ぜの必要がない一液反応硬化形のものを使用した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
タイル張りに関する問題です!
正しい記述です。
キーワード: 敷きモルタル、貧調合
説明:
張付け面積が極めて小さい場合には、付着面の安定性を考慮して貧調合の敷きモルタルを用いることがあります。
誤った記述です。
キーワード: 圧着張り、モルタル塗厚
説明:
圧着張り工法では、張付けモルタルの塗厚は3~5mm程度がJIS規格で推奨されています。
5~7mmは厚すぎてタイルの密着不良やずれの原因となります。
正しい記述です。
キーワード: 改良積上げ張り、張付け高さ
説明:
外壁タイルの改良積上げ張りでは、品質保持のため1日の張付け高さを1.5m程度に制限します。
正しい記述です。
キーワード: 一液反応硬化形、接着剤張り
説明:
外壁タイルの接着剤張りには、現場で混練不要な一液反応硬化形ポリマー系接着剤が用いられます。
タイル貼りに使用される材料や工法の特徴を覚えましょう!
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和6年(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問24)へ