第一種電気工事士の過去問
令和5年度(2023年) 午後
配線図問題 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午後 配線図問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、三相誘導電動機を、押しボタンの操作により始動させ、タイマの設定時間で停止させる制御回路である。この図の矢印で示す5箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

④で示す部分に使用される接点の図記号は。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

図中④で示される接点の種類を選ぶ問題です。この接点は、回路図記号として正しく理解する必要があります。接点の種類(例えば、常閉接点や常開接点)が動作に基づいて特定されます。

選択肢1. 解答選択肢の画像

常開接点(NO)
常開接点は、通常状態では開いており、動作時に閉じる接点です。図中④の接点は「動作後に回路を遮断する」タイマーリレー接点であり、常閉接点(NC)が適切です。
不正解

選択肢2. 解答選択肢の画像

常閉接点(NC)
常閉接点は、通常状態で閉じており、動作時に開く接点です。図中④の接点は、タイマーリレーが動作した後に回路を遮断する働きを持つため、常閉接点が適切です。
正解

選択肢3. 解答選択肢の画像

押しボタンの常開接点(NOタイプ)
押しボタン型接点ですが、図中④はタイマーリレーに関連しているため、この記号は適合しません。
不正解

選択肢4. 解答選択肢の画像

押しボタンの常閉接点(NCタイプ)
押しボタン型の常閉接点ですが、図中④はタイマーリレー接点を示しており、押しボタン型ではありません。
不正解

まとめ

図中④の接点は、通常閉じていて、タイマーリレーが動作することで回路を遮断する働きを持つため、常閉接点(NC)が正しい記号です。

 

参考になった数0