一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科5(施工) 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科5(施工) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- シート防水工事の接着工法において、一般平場部の合成高分子系ルーフィングシートについては、引張力を与えながら下地に接着させた。
- 屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、一般平場部に砂付あなあきルーフィングを使用する工法としたので、立上り部については砂付あなあきルーフィングを省略した。
- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水材の塗布による防水層の施工については、立上り部、平場部の順に行った。
- シーリング工事において、外部に面するシーリング材の施工に先立ち行う接着性試験については、特記がなかったので、簡易接着性試験とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
防水工事については、各工法、施工順番を理解しておきましょう。
こちらが誤りです。
一般平場部の合成高分子系ルーフィングシートについては、引張力を与えないように下地に接着させます。
正しいです。
屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事では、一般平場部に砂付あなあきルーフィングを使用する工法とした場合、立上り部については砂付あなあきルーフィングを省略できます。
正しいです。
防水材の塗布による防水層の施工については、立上り部、平場部の順に行います。
正しいです。
外部に面するシーリング材の施工に先立ち行う接着性試験については、特記がなかった場合は、簡易接着性試験とすることができます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
防水工事に関する問題です。
→誤りです。
シート防水工事の接着工法は、ルーフィングシートに引張りを与えないよう、また、しわを生じないように張り付け、ローラーなどで転圧して接着させる必要があります。
→正しいです。
屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、一般平場部に砂付あなあきルーフィングを使用する工法とした時、立上り部については砂付あなあきルーフィングを省略することが可能です。
→正しいです。
ウレタンゴム系塗膜防水工事の施工順序は、立上り部、平場部の順に行います。
→正しいです。
外部に面するシーリング材は、施工に先立ち接着性試験を行います。
特記がない場合については、簡易接着性試験とすることができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
この問題は、防水工事に関する問題です。
防水の種類と特徴をしっかり理解することがポイントです。
誤りです。
シート防水において、シートに引張力を与えると、接合部が開いてしまうため、引張力を与えずに下地に接着させます。
正しいです。
絶縁工法によるアスファルト防水工事では、一般平場部を部分接着とし、立上り部を密着張りとするため、立上り部に砂付き穴あきルーフィングを使用することはありません。
正しいです。
ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水材塗布の施工は立上り部、平場部の順に行います。
正しいです。
シーリング工事において、外部に面するシーリング材の接着性試験については、特記がない場合、簡易接着性試験とします。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和4年(2022年)問題一覧
次の問題(問17)へ