2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(後期)
土木 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。
- コンクリートを打ち込む際は、1層当たりの打込み高さを40〜50cm以下とする。
- 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は、50〜60秒程度である。
- コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は、気温が25℃以下のときは2時間以内とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
コンクリート打設時は、空気を抜き締固めるために内部振動機(バイブレータ)を用いることが原則です。
締固めを行う際は、内部振動機を下層のコンクリート中に10cm程度挿入し、引き抜くときは一気にではなく徐々に引き抜き、穴が残らないように配慮する必要があります。
2)適当です。
コンクリートを打設する際は、1層当たりの打込み高さは40〜50cm以下とします。また、打設表面は一区画内でほぼ水平となるようにします。
また、内部振動機で締固めを行う際は差し込み間隔を50cm以下とし、コンクリート内部で横移動させてはいけません。
3)適当ではありません。
内部振動機の挿入時間の標準は、5〜15秒程度とします。これ以上挿入し続けると、骨材が底部に沈み、ペーストが浮き上がってしまうので注意が必要です。
4)適当です。
コンクリートは分離や損失を防ぐ方法ですみやかに運搬、打設する必要があります。
練り混ぜから打設終了までの時間は外気温が25℃以上の場合は1.5時間、25℃以下の場合は2時間以内とし、特別な事情があってもこれを超えてはいけません。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
内部振動機は下層のコンクリートに10㎝程度挿入し、間隔は50㎝以下とします。また、横移動させてはいけません。
2)適当です。
コンクリートは打ち上がり面がほぼ水平になるように打ち込み、記述の打込み高さが標準とされています。
3)適当ではありません。
挿入時間は1箇所あたり5~15秒程度で、引き抜きの際は後に穴が残らないように徐々に引き抜きます。
4)適当です。
逆に25℃を超えるときは1.5時間以内が原則です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
下層のコンクリートに挿入することで、コールドジョイントの防止につながり品質の確保できます。
2.適当です
1層当たりの打ち込み高さが大きくなると、打ち込み時の不良につながります。
3.適当ではありません
挿入時間の標準は、5~15秒です。長くなると、骨材の分離につながります。
4.適当です
品質の確保をするためです。この時間は気温等によって変わります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
平成29年度(後期)問題一覧
次の問題(問8)へ