二級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科4(建築施工) 問13

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成28年(2016年) 学科4(建築施工) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 架構の倒壊防止用に使用するワイヤーロープを、建入れ直し用に兼用した。
  • 柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付けた。
  • 耐火被覆の吹付け工法において、施工面積10m2当たり1箇所を単位として、被覆層の厚さを確認しながら施工した。
  • デッキプレート相互の接合を、アークスポット溶接により行った。
  • 建方の精度検査において、高さ5mの柱の倒れが5mmであったので合格とした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 : 3

1.〇
架構の倒壊防止用ワイヤーロープを、建入れ直し用に兼用してもよいです。

2.〇
柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用し全数を締め付けます。

3.×
耐火被覆の吹付け工法において、施工面積『5m²』に1箇所程度、被覆層の厚さを確認する必要があります。

4.〇
デッキプレート相互の接合は、アークスポット溶接により行います。

5.〇
建方の精度検査において、高さ5mの柱の倒れが5mm以下であれば合格です。
ちなみに、建方精度の管理許容差は±5mm、
柱の倒れの管理許容差はH/1000以下、かつ10mm以下です。

参考になった数24

02

最も不適当なものは3番です。

 1 . 正
架構の倒壊防止用に使用するワイヤーロープは、
建入れ直し用に兼用できます。

 2 . 正
エレクションピースは、
鉄骨柱に取り付ける仮設用のプレートで、
高力ボルトを使用します。

 3 . 誤
耐火被覆の吹付け工法は、
施工面積【5m²】当たり1箇所を単位として、
被覆層の厚さを確認しながら施工します。
設問は 10m² なので 誤 です。

 4 . 正
デッキプレート相互の接合は、
アークスポット溶接により行います。

 5 . 正
建方の精度検査において、
高さ5mの柱の倒れが5mmであれば合格とします。

参考になった数8

03

1.正)設問の通り

2.正)設問の通り

3.誤)
耐火被覆の吹付け工法においては
施工面積「5m²当たり1箇所」を単位とし、
ピン等を用いて被覆層の厚さの確認をします。

4.正)設問の通り

5.正)設問の通り

参考になった数4