建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問48 (空気環境の調整 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問48(空気環境の調整 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 60W
- 80W
- 100W
- 400W
- 800W
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は「100W」です。
計算すると、100Wになるため、この値は誤りです。
計算結果と一致しないため、誤りです。
熱流量 Q は以下の式で求めます:
Q=(A×ΔT)/R
ここで、
面積 A=8m²
温度差 ΔT=20−(−5)=25℃
熱貫流抵抗 R=2.0m²K/W
計算すると、
Q=(8×25)/2.0=100W
となるため、この選択肢が正しいです。
計算値よりも大きいため、誤りです。
計算値よりも大きいため、誤りです。
外壁の熱貫流に関する問題では、熱抵抗、面積、温度差を正しく考慮することが重要です。今回のケースでは、正しい答えは 100W でした。