- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:56 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.012
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:62 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.012
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:56 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.014
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:62 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.014
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:59 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.013
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は「比エンタルピー 56 kJ/kg(DA)、絶対湿度 0.012 kg/kg(DA)」です。
計算過程
空気Aと空気Bを2:1で混合した場合、それぞれの物理量は以下の計算で求められます。
1.混合後の比エンタルピー
h混合=(2✕50+1✕68)/(2+1)=(100+68)/3=56 kJ/kg(DA)
2.混合後の絶対湿度
x混合=(2×0.010+1×0.016)/(2+1)=(0.020+0.016)/3=0.012 kg/kg(DA)
空気Aと空気Bを2:1の割合で混ぜると、各成分の寄与に応じて比エンタルピーと絶対湿度が変化します。計算の結果、比エンタルピーは56 kJ/kg(DA)、絶対湿度は0.012 kg/kg(DA)となります。