過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

建築物環境衛生管理技術者の過去問 第49回(令和元年度(2019年)) 給水及び排水の管理 問123

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
給湯設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
給湯循環ポンプは、作動確認を兼ねて分解・清掃を実施する。
   2 .
自動空気抜き弁は、弁からの水漏れがある場合には分解・清掃を実施する。
   3 .
真空式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法の規定に基づいて行う。
   4 .
逃し弁は、レバーハンドルを操作して作動を確認する。
   5 .
配管系統の末端において、定期的に停滞水の排出を行い、温度測定を実施する。
( 第49回 建築物環境衛生管理技術者試験 給水及び排水の管理 問123 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この建築物環境衛生管理技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。