消火設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 連結散水設備は、消火活動が困難な地下街に設置される。
  • 閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。
  • 屋内消火栓設備は、建築物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的として使用するものである。
  • 粉末消火設備は、消火薬剤として炭酸水素ナトリウムなどの粉末を使用する。
  • 泡消火設備は、駐車場や飛行機の格納庫等に設置される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

不適当な記述:閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。

選択肢1. 連結散水設備は、消火活動が困難な地下街に設置される。

これは適当です。

連結散水設備 は、消防隊が消火活動を行う際に使用する設備です。

特に 地下街 のように消防車の放水が届きにくい場所に設置され、消防隊が屋外の送水口から水を供給して使用します。

選択肢2. 閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。

これは 不適当 です。

閉鎖型予作動式スプリンクラ設備 は、熱感知器が火災を感知すると、配管内に水を充填し、スプリンクラーヘッドが開いた際に放水される仕組みです。

美術館やコンピュータ室など、水による損害を防ぎたい場所 に適しています。

アトリウムのような大空間では、オープン型の予作動式スプリンクラ設備や連結散水設備が用いられることが多い ため、この記述は適当ではありません。

選択肢3. 屋内消火栓設備は、建築物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的として使用するものである。

これは適当です。

屋内消火栓設備 は、建築物の関係者や 自衛消防隊 が火災の初期段階で消火活動を行うために設置されます。

1人でも使用できる 易操作性1号消火栓2人で使用する2号消火栓 などがあります。

選択肢4. 粉末消火設備は、消火薬剤として炭酸水素ナトリウムなどの粉末を使用する。

これは適当です。

粉末消火設備 は、炭酸水素ナトリウムやリン酸アンモニウム塩 などの粉末消火薬剤を使用する消火設備です。

油火災(B火災)や電気火災(C火災)に適しています。

短時間で強力な消火ができる ため、危険物施設などで使用されます。

選択肢5. 泡消火設備は、駐車場や飛行機の格納庫等に設置される。

これは適当です。

粉末消火設備 は、炭酸水素ナトリウムやリン酸アンモニウム塩 などの粉末消火薬剤を使用する消火設備です。

油火災(B火災)や電気火災(C火災)に適しています。

短時間で強力な消火ができる ため、危険物施設などで使用されます。

まとめ

「閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。」という記述は適当ではありません。
この設備は美術館やコンピュータ室など、水損を防ぎたい場所に適しており、アトリウムのような大空間では別の消火設備が使用されることが一般的です。

参考になった数0