建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問140 (給水及び排水の管理 問140)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問140(給水及び排水の管理 問140) (訂正依頼・報告はこちら)
- 連結散水設備は、消火活動が困難な地下街に設置される。
- 閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。
- 屋内消火栓設備は、建築物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的として使用するものである。
- 粉末消火設備は、消火薬剤として炭酸水素ナトリウムなどの粉末を使用する。
- 泡消火設備は、駐車場や飛行機の格納庫等に設置される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
不適当な記述:閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。
これは適当です。
連結散水設備 は、消防隊が消火活動を行う際に使用する設備です。
特に 地下街 のように消防車の放水が届きにくい場所に設置され、消防隊が屋外の送水口から水を供給して使用します。
これは 不適当 です。
閉鎖型予作動式スプリンクラ設備 は、熱感知器が火災を感知すると、配管内に水を充填し、スプリンクラーヘッドが開いた際に放水される仕組みです。
美術館やコンピュータ室など、水による損害を防ぎたい場所 に適しています。
アトリウムのような大空間では、オープン型の予作動式スプリンクラ設備や連結散水設備が用いられることが多い ため、この記述は適当ではありません。
これは適当です。
屋内消火栓設備 は、建築物の関係者や 自衛消防隊 が火災の初期段階で消火活動を行うために設置されます。
1人でも使用できる 易操作性1号消火栓 や 2人で使用する2号消火栓 などがあります。
これは適当です。
粉末消火設備 は、炭酸水素ナトリウムやリン酸アンモニウム塩 などの粉末消火薬剤を使用する消火設備です。
油火災(B火災)や電気火災(C火災)に適しています。
短時間で強力な消火ができる ため、危険物施設などで使用されます。
これは適当です。
粉末消火設備 は、炭酸水素ナトリウムやリン酸アンモニウム塩 などの粉末消火薬剤を使用する消火設備です。
油火災(B火災)や電気火災(C火災)に適しています。
短時間で強力な消火ができる ため、危険物施設などで使用されます。
「閉鎖型予作動式スプリンクラ設備は、アトリウムなどの大空間に設置される。」という記述は適当ではありません。
この設備は美術館やコンピュータ室など、水損を防ぎたい場所に適しており、アトリウムのような大空間では別の消火設備が使用されることが一般的です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問139)へ
第49回(令和元年度(2019年)) 問題一覧
次の問題(問141)へ