建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問72 (空気環境の調整 問27)
問題文
空気調和設備に用いられる送風機の特性と送風系に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問72(空気環境の調整 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
空気調和設備に用いられる送風機の特性と送風系に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
- ア:圧力 イ:風量 ウ:抵抗
- ア:動力 イ:圧力 ウ:性能
- ア:動力 イ:風量 ウ:圧力
- ア:風量 イ:動力 ウ:性能
- ア:風量 イ:圧力 ウ:抵抗
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問71)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問73)へ