冷却塔と冷却水の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 冷却水の強制ブローは、冷却水の濃縮防止に有効である。
  • 冷却水への薬剤処理は、適正濃度を維持するために、冷却塔への補給水量に比例した量の薬剤注入により行う。
  • 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用開始後、1か月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検する。
  • 角形(クロスフロー)冷却塔は、丸形(カウンターフロー)冷却塔と比較して空中に冷却水が飛散しやすいため、管理をより厳重にする必要がある。
  • 冷却水系統のレジオネラ属菌の増殖抑制のため、化学的洗浄と殺菌剤添加を併用する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

冷却塔と冷却水の維持管理に関する問題です。

機器は運転されて熱を発し、その熱から守るのが冷却水でそれを冷却するのが冷却塔です。

選択肢1. 冷却水の強制ブローは、冷却水の濃縮防止に有効である。

正:冷却水の強制ブローは、冷却水の濃縮防止のために定期的に行う必要があります。

選択肢2. 冷却水への薬剤処理は、適正濃度を維持するために、冷却塔への補給水量に比例した量の薬剤注入により行う。

正:冷却水の薬剤処理は、適正濃度を維持するために、冷却塔への補給量と比例した量を調整して注入します。

選択肢3. 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用開始後、1か月以内ごとに1回、定期にその汚れの状況を点検する。

正:冷却塔及び冷却水は、使用開始時とその後1か月ごとに汚れの状況を把握するために点検が必要です。

選択肢4. 角形(クロスフロー)冷却塔は、丸形(カウンターフロー)冷却塔と比較して空中に冷却水が飛散しやすいため、管理をより厳重にする必要がある。

誤:冷却塔は開放型でも角形(クロスフロー)と丸形(カウンターフロー)に分類されます。

それぞれ直行型と向流型ともいわれ、丸形は角形よりも冷却水が外気へ飛散しやす構造になっています。

問題文とは逆となります。

選択肢5. 冷却水系統のレジオネラ属菌の増殖抑制のため、化学的洗浄と殺菌剤添加を併用する。

正:冷却水系統はレジオネラ属菌の増殖抑制のために、化学的洗浄と殺菌剤添加を併用します。

まとめ

冷却塔と冷却水についての問題でした。

機器が運転されると必ず出る発熱から機器を守っているモノです。

その原理をまとめてある問題です。