建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問116 (給水及び排水の管理 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問116(給水及び排水の管理 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 可とう継手は、建築物の揺れ、地盤の不等(不同)沈下、配管の振動等による変位の吸収のために配管に取り付ける。
  • ウォータハンマとは、給水管路において、弁を急激に閉止するときに弁の下流に生じる著しい圧力上昇が、圧力変動の波として管に伝わる現象である。
  • 合成樹脂管のクリープ劣化とは、合成樹脂に熱応力が長時間継続してかかる場合、材料変形が時間とともに進んでいく状態をいう。
  • 吸排気弁は、給水管内の空気の排出と、給水管内が負圧になった場合の逆流防止のために設置する。
  • さや管ヘッダ工法とは、集合住宅の住戸内などで、ヘッダから各器具にそれぞれ単独でさや管を用いて配管する工法である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

給水設備に関する問題です。

設備に用いられている材料の材質や起こりうる現象を問いています。

選択肢1. 可とう継手は、建築物の揺れ、地盤の不等(不同)沈下、配管の振動等による変位の吸収のために配管に取り付ける。

誤:可とう継手は、建築物の揺れ、地盤の不等沈下、配管の振動とのよって起きる変形が起きないようにしています。

多少の緩みがある感じだと思ってください。

選択肢2. ウォータハンマとは、給水管路において、弁を急激に閉止するときに弁の下流に生じる著しい圧力上昇が、圧力変動の波として管に伝わる現象である。

正:ウォータハンマは、弁を急激に閉じると流体にあった速度エネルギーが圧力に代わって衝撃を与える現象です。

対象法としては、弁の急閉止を避け、流速を2m/s以下に抑えるようにします。

選択肢3. 合成樹脂管のクリープ劣化とは、合成樹脂に熱応力が長時間継続してかかる場合、材料変形が時間とともに進んでいく状態をいう。

誤:合成樹脂管のクリープ劣化は、合成樹脂管に熱応力が長時間継続してかかり、材料の変形が進んでいく状態です。

選択肢4. 吸排気弁は、給水管内の空気の排出と、給水管内が負圧になった場合の逆流防止のために設置する。

誤:吸排気弁は、給水管内の空気の排出と負圧になった時の逆流防止のために設置するものです。

選択肢5. さや管ヘッダ工法とは、集合住宅の住戸内などで、ヘッダから各器具にそれぞれ単独でさや管を用いて配管する工法である。

誤:さや管ヘッダ工法は、集合住宅の住戸内でヘッダから各機器にそれぞれさや管のより配管する工法です。

まとめ

現象名からなんとなくでもどのようなことなのかが想像できると思います。

なぜこのような名前になったかを考えると分かりやすいかもしれません。

参考になった数1