建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問127 (給水及び排水の管理 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問127(給水及び排水の管理 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外観
- 臭気
- pH
- 大腸菌
- 残留塩素
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法施行規則に基づく雑用水の水質検査に関する問題です。
定期的に行うモノばかりですが、その頻度を問いています。
誤:外観は、7日周期項目です。
ほとんど無色透明であることとされています。
誤:臭気は7日周期項目です。
異常がないこととされています。
誤:㏗は7日周期項目です。
5.8~8.6とされています。
正:大腸菌群は2か月周期で検出されないこととされています。
誤:残留塩素濃度は7日周期項目です。
0.1㎎/l以上となっています。
各項目の検査項目の頻度を問う問題でした。
頻度のみでなく、その基準も覚えられるようにしましょう。
2か月周期には濁度というものもあり、2度以下となっています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問126)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問128)へ