第三種電気主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
電力 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 平成28年度(2016年) 電力 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
地中配電線路に用いられる機器の特徴に関する記述a~eについて、誤っているものの組合せを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 現在使用されている高圧ケーブルの主体は、架橋ポリエチレンケーブルである。
b 終端接続材料のがい管は、磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど樹脂製のものもある。
c 直埋変圧器(地中変圧器)は、変圧器孔を地下に設置する必要があり、設置コストが大きい。
d 地中配電線路に用いられる開閉器では、ガス絶縁方式は採用されない。
e 高圧需要家への供給用に使用される供給用配電箱には、開閉器のほかに供給用の変圧器がセットで収納されている。
a 現在使用されている高圧ケーブルの主体は、架橋ポリエチレンケーブルである。
b 終端接続材料のがい管は、磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど樹脂製のものもある。
c 直埋変圧器(地中変圧器)は、変圧器孔を地下に設置する必要があり、設置コストが大きい。
d 地中配電線路に用いられる開閉器では、ガス絶縁方式は採用されない。
e 高圧需要家への供給用に使用される供給用配電箱には、開閉器のほかに供給用の変圧器がセットで収納されている。
- a
- b、e
- c、d
- d、e
- b、c、e
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
現在、高圧ケーブルとして、架橋ポリエチレンケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheath cable))、すなわちCVケーブルが幅広く普及しています。
CVケーブルの絶縁材料である架橋ポリエチレンは、高い絶縁性能や耐熱性能をもち、耐化学薬品性能や耐水性にも優れています。
b 正しい
がい管は、電線を他の構造物や電線との絶縁や、壁などを貫通させるのに使用する、内部を中空にした円筒状の絶縁体です。磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど、樹脂製のものもあります。
c 正しい
変圧器を地中に設置するためには、変圧器を設置するための穴(変圧器孔)を開ける必要があり、地上や柱上に設置するものと比較して、設置コストが大きくなります。
d 誤り
ガス絶縁方式の開閉器(スイッチ)は、金属容器内に絶縁特性の優れたガスを封入していることから、絶縁距離を大幅に縮小できるために小型化が可能です。また、安全性、信頼性に優れ、保守も大幅に簡素化されます。よって、主流な方式といえます。
e 誤り
供給用配電箱は、高圧受電する高圧需要家側に設ける、開閉器あるいは断路器を箱内に収納したものです。
変圧器は収納されません。
以上より、正解は4.となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
記述に誤りはありません。
高圧ケーブルに使われるWL2、CV、CVTには架橋ポリエチレンが使われています。
b.
記述に誤りはありません。
終端接続材料には、磁器製以外にも樹脂製のものがあります。
c.
記述に誤りはありません。
地下への施工は高価になるのが一般的です。
d.
これは誤りです。
地下であることが、ガス式を採用しない理由になりません。
e.
これは誤りです。
高圧キャビネット内には、地絡継電装置付きの負荷開閉器が入っており、
変圧器はありません。
選択肢は5.です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
(a)現在使用されている高圧ケーブルの主体は、架橋ポリエチレンケーブルである。
正解です。
(b)終端接続材料のがい管は、磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど樹脂製のものもある。
正解です。
(c)直埋変圧器(地中変圧器)は、変圧器孔を地下に設置する必要があり、設置コストが大きい。
正解です。
(d)地中配電線路に用いられる開閉器では、ガス絶縁方式は採用されない。
誤りです。ガス絶縁方式を採用しないことと地中配電線路は関係ないです。
(e)高圧需要家への供給用に使用される供給用配電箱には、開閉器のほかに供給用の変圧器がセットで収納されている。
誤りです。供給用配電箱には変圧器は収納されていないです。
よって、誤っている記述はdとeです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正解です。
誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問34)へ