図のような、線路抵抗をもった100/200V単相3線式配電線路に、力率が100%で電流がそれぞれ30A及び20Aの二つの負荷が接続されている。この配電線路にバランサを接続した場合について、次の問に答えよ。
ただし、バランサの接続前後で負荷電流は変化しないものとし、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。
参考
バランサ接続前後の線路損失の変化量の値[W]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
ただし、バランサの接続前後で負荷電流は変化しないものとし、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。
参考
バランサ接続前後の線路損失の変化量の値[W]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- 20
- 65
- 80
- 125
- 145
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
線路損失は、3つの線それぞれで消費される電力の和となります。
まず、バランサを接続する前の各線の電力損失は、電流²×抵抗となりますので、
(バランサ接続前の電力損失)=30²×0.1+(30-20)²×0.15+20²×0.1=145[W]
続いてバランサ接続後の電力損失です。バランサ接続によって、上側線路電流も下側線路電流も同じ25Aになります。中性線には電流が流れませんので、上と同様に計算しますと、
(バランサ接続後の電力損失)=25²×0.1+25²×0.1=125[W]
よってバランサ接続前後の電力差は、
(バランサ接続前の電力損失)ー(バランサ接続後の電力損失)=145-125=20[W]
となります。正解は1.となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
b'からa'とc'に5Aずつ分流しています。
ab間は30A、bc間には20A流れているので、
変圧器からaに流れる電流は25A
bから変圧器に流れる電流は25A
となります。
線路損失(抵抗損)はRI^2(抵抗×電流値の2乗)で求まります。
バランサ接続前:0.1×30^2 + 0.15×30^2 + 0.1×20^2 = 145
バランサ接続後:0.1×25^2 + 0.15×0^2 + 0.1×25^2 = 125
バランサ接続前の線路損失から、バランサ接続後の線路損失を引くと
145 - 125 = 20
選択肢は1.です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
単相3線式配電線路においてバランサの接続前後の損失を求める問題です。
損失は電流の2乗×抵抗で表されます。
①バランサ接続前の損失PL1[W]
PL1=(302×0.1)+(102×0.15)+(202×0.1)
=145[W]
②バランサ接続前の損失PL1[W]
PL2=(252×0.1)+(02×0.15)+(202×0.1)
=125[W]
③バランサ接続前後の線路損失の変化量ΔPL[W]
ΔPL=PL1-PL2
=145-125
=20[W]
したがって、線路損失の変化量は20[W]が正解になります。
正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する