第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
機械 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 機械 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

定格出力15kW、定格電圧400V、定格周波数60Hz、極数4の三相誘導電動機がある。この誘導電動機が定格電圧、定格周波数で運転されているとき、次の問に答えよ。

軸出力が15kW、効率と力率がそれぞれ90%で運転されているときの一次電流の値[A]として、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • 22
  • 24
  • 27
  • 33
  • 46

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

解答
軸出力をPo[W]、入力電力をPi[W]とすると効率η[%]は
η=Po/Pi×100[%]
と表されますので、入力電力Pi[W]は
Pi=Po/η×100=15000/90×100=16666.66….=16.67kW
また入力電力Pi[W]は定格電圧をV[V]、一次電流をI1[A]、力率をcosθとすると
Pi=√3×V×I1×cosθ
と表されますので一次電流I1[A]は
I1=Pi/(√3×V×cosθ)=16666.66/(√3×400×0.9)=26.729…=27[A]
よって答えは3番の27[A]となります。

参考になった数3

02

軸出力が問題文で与えられていますが、
入力電力Pinが与えられていないため計算します。
軸出力をPout、効率をηとすると、

入力電力Pinを求める式は、

Pin×η=Pout ---①
となります。

出力電力Pout(軸出力)が15kW、効率ηが90%(0.9)を式①に代入すると

Pin×0.9=15kW
Pin=16.667kW
となります。

次に、問題で問われている一次電流値Iinを計算します。

入力電力Pinは、定格電圧Vnと一次電流Iinと力率cosθで表すと、

Pin=√3×Vn×Iin×cosθ ---②
になります。

式②に、Pin=16.667kW、Vn=400(V)、力率cosθ=90%=0.9を代入すると、

16.667=√3×400×Iin×0.9

Iin=26.73≒27(A)

よって、「3」が正解になります。

参考になった数1