第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成29年度(2017年)
問79 (法規 問79)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問79(法規 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

自家用水力発電所をもつ工場があり、電力系統と常時系統連系している。
ここでは、自家用水力発電所の発電電力は工場内において消費させ、同電力が工場の消費電力よりも大きくなり余剰が発生した場合、その余剰分は電力系統に逆潮流(送電)させる運用をしている。
この工場のある日(0時~24時)の消費電力と自家用水力発電所の発電電力はそれぞれ図1及び図2のように推移した。次の問に答えよ。
なお、自家用水力発電所の所内電力は無視できるものとする。

この日の電力系統への送電電力量の値[MW・h]と電力系統からの受電電力量の値[MW・h]の組合せとして、最も近いものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • [送電電力量(MW・h)]12.5  [受電電力量(MW・h)]26.0
  • [送電電力量(MW・h)]12.5  [受電電力量(MW・h)]38.5
  • [送電電力量(MW・h)]26.0  [受電電力量(MW・h)]38.5
  • [送電電力量(MW・h)]38.5  [受電電力量(MW・h)]26.0
  • [送電電力量(MW・h)]26.0  [受電電力量(MW・h)]12.5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解答・解説
図1と図2を見比べると
0~6時までは消費電力>発電電力であるので受電。
6~8時までは消費電力<発電電力であるので送電。
8~18時までは消費電力>発電電力であるので受電
18~22時までは消費電力<発電電力であるので送電。
22~24時までは消費電力>発電電力であるので受電。
以上から時間区分をW1:22~6時、W2:6時~8時、W3:8時~18時、W4:18時~22時に分けて考えます。

22~6時の時間帯
22~6時は5000-3000=2000[kW]の電力を受電しています。
但し、4~6時の時間帯は直線的に増加している時間なので注意します。
22~4時の一定部分の受電電力量は
(5000-3000)×6=12000[kWh]
4~6時の直線増加分において、消費電力と発電電力が等しくなる電力を求めます。
消費電力をP[kW]、時間をt[時]とするとtの関数として
P=(12500-5000)/(10-4)×t=1250×t[kW]
と表されます。但し範囲は4~10時までです。
ここでt=6[時]を代入しますと、
P=1250×6=7500[kW]
となりますので、4~6時の受電電力量は
直線増加分+一定分=(7500-5000)×(6-4)/2+(5000-3000)×2=6500[kWh]
よって22~6時の時間帯の受電電力量W1[kWh]は
W1=12000+6500=18500[kWh]
となります。

6~8時の時間帯
6時の消費電力は7500[kW]、8時の消費電力は10000[kW]なので送電電力量W2[kWh]は
W2=(10000-7500)×(8-6)/2=2500[kWh]
となります。

8時~18時の時間帯
直線減少分の傾きを求めますと
P=(5000-12500)/(22-16)×t=-1250×t[kW]
となります。但し、16~22時の範囲までとなります。
これは直線増加分と反対の傾きをしています。
8~10時の直線増加分と16~18時の直線減少分の面積は同じとなりますので受電電力量W3[kWh]は2500[kW]を8時間受電していたことと等価になりますので
W3=(12500-10000)×8=20000[kWh]
となります。

18~22時の時間帯
送電電力量W4[kWh]は三角形の面積を求めることに相当するので
W4=(10000-5000)×(22-18)/2=10000[kWh]
となります。

以上から
送電電力量=W2+W4=2500+10000=12500[kWh]=12.5[MWh]
受電電力量=W1+W3=18500+20000=38500[kWh]=38.5[MWh]
となりますので答えは2番となります。

参考になった数7

02

送電量と受電量のそれぞれを計算する問題です。

”水力発電力>工場の消費電力”なら余剰分を送電し、
”水力発電力<工場の消費電力”なら余剰分を受電する。

時間帯ごとに分けて考えます。

①0時~4時
水力発電(3,000kW)<工場の消費電力(5,000kW)で受電です。
受電電力量は、(5,000kW-3,000kW)×4時間=8,000kWh
※縦2,000kW、横4時間の長方形面積で算出

0~4時までの受電電力量は、8,000kWhです。

②4時~6時
水力発電(3,000kW)<工場の消費電力(初期5,000kWで毎時1,250kWで増加)で受電です。
6時の時点で工場の消費電力は、7,500kWですので、
受電電力量は、(2,000kW+4,500kW)×2時間÷2=6,500kWh
※上辺2,000kW、下辺4,500kW,高さ2時間の台形面積で算出

4~6時までの受電電力量は、6,500kWhです。

③6~8時
水力発電(10,000kW)>工場の消費電力(初期7,500kWで毎時1,250kWで増加)で送電です。
8時の時点で工場の消費電力は、10,000kWです。
受電電力量は、(10,000kW-7,500kW)×2時間÷2=2,500kWh
※底辺10,000kW-7,500kW、高さ2時間の三角形面積で算出

6~8時までの送電電力量は、2,500kWhです。

④8~10時
水力発電(10,000kW)<工場の消費電力(初期10,000kWで毎時1,250kWで増加)で受電です。
10時の時点で工場の消費電力は、12,500kWです。
受電電力量は、(1,2500kW-1,0000kW)×2時間÷2=2,500kWh
※底辺12,500kW-10,000kW、高さ2時間の三角形面積で算出

8~10時までの受電電力量は、2,500kWhです。

⑤10~16時
水力発電(10,000kW)<工場の消費電力(12,500kW)で受電です。
受電電力量は、(12,500kW-10,000kW)×6時間=15,000kWh
※底辺12,500kW-10,000kW、高さ2時間の三角形面積で算出

10~16時までの受電電力量は、15,000kWhです。

⑥16~18時
水力発電(10,000kW)<工場の消費電力(初期12,500kWで毎時1,250kWで減少)で受電です。
18時の時点で工場の消費電力は、10,000kWです。
受電電力量は、(12,500kW-10,000kW)×2時間÷2=2,500kWh
※底辺10,000kW-7,500kW、高さ2時間の三角形面積で算出

16~18時までの受電電力量は、2,500kWhです。

⑦18~22時
水力発電(10,000kW)>工場の消費電力(初期10,000kWで毎時1,250kWで減少)で送電です。
22時の時点で工場の消費電力は、5,000kWです。
受電電力量は、(10,000kW-5,000kW)×4時間÷2=10,000kWh
※底辺10,000kW-5,000kW、高さ4時間の三角形面積で算出

18~22時までの送電電力量は、10,000kWhです。

⑧22~24時
水力発電(3,000kW)<工場の消費電力(5,000kW)で受電です。
受電電力量は、2,000kW×2時間=4,000kWh
※縦2,000kW,横2時間の長方形面積で算出

22~24時までの受電電力量は、4,000kWhです。


送電している時間帯は、③と⑦で合計送電電力量は、
2,500kWh+10,000kWh=12,500kWh=12.5MWh

受電している時間帯は、①,②,④~⑥,⑧で合計受電電力量は、
8,000kWh+6,500kWh+2,500kWh+15,000kWh+2,500kWh+4,000kWh
=38,500kWh=38.5MWh


よって、選択肢のなかで最も近いものは「2」となる。

参考になった数3

03

自家用水力発電所をもつ工場の電力系統への送電電力量と電力系統からの受電電力量を求め、正しい組み合わせのものを選択する問題です。

 

まず、消費電力の推移と水力発電所の発電の推移の図を重ね合わせて情報を整理していきます。

 

上図の黄色い線は、発電の推移を表したものです。

 

◆送電電力と受電電力を分けます

上図では、青い部分を送電電力、赤い部分を受電電力としています。

 

◆消費電力の増加・減少部分の傾きを求めます

増加:4〜10時の6時間で、5000[kW]〜12500[kW]に増加

減少:16〜22時の6時間で、12500[kW]〜5000[kW]に減少

 

つまり、消費電力の増減の傾きは同じとなります。

この傾きをaとすると、

 

a=消費電力の差分/時間

=(12500-5000)/6

=1250[kW/h]

 

となります。

これらを踏まえて、送電電力量と受電電力量を求めていきます。

選択肢2. [送電電力量(MW・h)]12.5  [受電電力量(MW・h)]38.5

◆送電電力量を求めます

送電電力量は青い部分の面積を求めればいいので、①と②の面積を求めます。

 

・①の面積

この三角形の高さ(消費電力)は傾き✕時間で求められるので、1250✕2=2500[kW]となります。

したがって、①の面積は

 

W1=2500✕2÷2

=2500[kW·h]

 

となります。

 

・②の面積

同様に、この三角形の高さ(消費電力)は1250✕4=5000[kW]となります。

したがって、②の面積は

 

W2=5000✕4÷2

=10000[kW·h]

 

となります。

 

・①と②の面積を足して、送電電力量を求めます

 

Wo=W1+W2

=2500+10000

=12500[kW·h]

12.5[MW·h]

 

◆受電電力量を求めます

受電電力量は赤い部分の面積を求めればいいので、③と④と⑤の面積を求めます。

 

・③の面積

この面積は、長方形と三角形に分けて求めることができます。

三角形部分の面積は、送電電力量の①の面積で計算した値と同じになるので計算を省略します。

したがって、③の面積は

 

W3=(5000-3000)✕6+2500

=12000+2500

=14500[kW·h]

 

・④の面積

この面積は、「①と同じ面積の三角形2つ+長方形」と「台形」と2通りの求め方があります。

年代によって小学校の時に台形の面積の求め方を習った習わないがあるので、解きやすい方で進めてください。

ここでは、台形の面積を求める方法で進めていきます。

 

W4=(6+10)✕(12500-10000)÷2

=20000[kW·h]

 

・⑤の面積

W5=2000✕2

=4000[kW·h]

 

・③と④と⑤の面積を足して、受電電力量を求めます

 

Wi=W3+W4+W5

=14500+20000+4000

=38500[kW·h]

38.5[MW·h]

 

以上により、

 

送電電力量は12.5[MW·h]

受電電力量は38.5[MW·h]

 

となります。

参考になった数0