次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。

高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

a  さく、へい等を設けること。
b  特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。

c  出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
d  出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。

上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
問題文の画像
   1 .
( ア )5  ( イ )6  ( ウ )禁止  ( エ )施錠
   2 .
( ア )5  ( イ )6  ( ウ )禁止  ( エ )監視
   3 .
( ア )4  ( イ )5  ( ウ )確認  ( エ )施錠
   4 .
( ア )4  ( イ )5  ( ウ )禁止  ( エ )施錠
   5 .
( ア )4  ( イ )5  ( ウ )確認  ( エ )監視
( 第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問70 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第38条によれば、充電部分の使用電圧の区分が35,000V以下の場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は5mです。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第38条によれば、充電部分の使用電圧の区分が35,000Vを超え160,000V以下 の場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は6mです。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第38条三によれば、「出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。」とあるので、「禁止」が回答です。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第38条四によれば、「出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。 」とあるので、「施錠」が回答です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正しい組み合わせは1番です。

電気設備技術基準の解釈第38条からの出題です。


(ア)
上記条文より「5m」が正解です。


(イ)
上記条文より「6m」が正解です。


(ウ)
上記条文より「禁止」となります。


(エ)
上記条文より「施錠」となります。