第三種電気主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
法規 問68
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和元年度(2019年) 法規 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく支持物の倒壊の防止に関する記述の一部である。
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による( ア )、風速( イ )m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される( ウ )の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速( イ )m/sの風圧荷重の( エ )の風圧荷重を考慮して施設することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による( ア )、風速( イ )m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される( ウ )の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速( イ )m/sの風圧荷重の( エ )の風圧荷重を考慮して施設することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
- ( ア )引張荷重 ( イ )60 ( ウ )温度 ( エ )3分の2
- ( ア )重量荷重 ( イ )60 ( ウ )気象 ( エ )3分の2
- ( ア )引張荷重 ( イ )40 ( ウ )気象 ( エ )2分の1
- ( ア )重量荷重 ( イ )60 ( ウ )温度 ( エ )2分の1
- ( ア )重量荷重 ( イ )40 ( ウ )気象 ( エ )2分の1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による【引張荷重】、風速【40】m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される【気象】の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。
ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速40m/sの風圧荷重の【2分の1】の風圧荷重を考慮して施設することができる。
正解は3です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
電気設備技術基準第32条からの出題です。
(ア)
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による「引張荷重」、
(イ)
風速「40」m/sの風圧荷重
(ウ)
及び当該設置場所において通常想定される「気象」の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならなりません。
(エ)
ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速40m/sの風圧荷重の「2分の1」の風圧荷重を考慮して施設することができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問69)へ