第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和元年度(2019年)
問72 (法規 問72)
問題文
これらの文章の内容について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
b 車両の往来が頻繁な道路を横断する高圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
c 横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
d 横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
e 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない
f 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の高圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和元年度(2019年) 問72(法規 問72) (訂正依頼・報告はこちら)
これらの文章の内容について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
a 車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
b 車両の往来が頻繁な道路を横断する高圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
c 横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
d 横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。
e 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない
f 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の高圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない
- ( a )不適切 ( b )不適切 ( c )適切 ( d )不適切 ( e )適切 ( f )適切
- ( a )不適切 ( b )不適切 ( c )適切 ( d )適切 ( e )適切 ( f )不適切
- ( a )適切 ( b )適切 ( c )不適切 ( d )不適切 ( e )適切 ( f )不適切
- ( a )適切 ( b )不適切 ( c )適切 ( d )適切 ( e )不適切 ( f )不適切
- ( a )適切 ( b )適切 ( c )適切 ( d )不適切 ( e )不適切 ( f )不適切
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a・b、適切。電気設備技術基準の解釈第68条表より、車両の往来が頻繁な道路を横断する【低圧・高圧】架空電線の高さは、【路面上6m以上の高さ】を保持するよう施設しなければならない
c、適切。電気設備技術基準の解釈第68条表より、【横断歩道橋の上に低圧架空電線】を施設する場合、電線の高さは【当該歩道橋の路面上3m以上の高さ】を保持するよう施設しなければならない
d、不適切。電気設備技術基準の解釈第68条表より、【横断歩道橋の上の高圧架空電線】を施設する場合、電線の高さは【当該歩道橋の路面上3.5m以上の高さ】を保持するよう施設しなければならない。
e・f、不適切。電気設備技術基準の解釈第74条表より、【高圧架空電線をケーブルで施設する時】、【他の低圧架空電線や他の高圧架空電線】と接近または交差する場合、相互の離隔距離は【0.4m以上】を保持するよう施設しなければならない。
正しい組み合わせは5です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
電気設備技術基準の解釈 第68条・第74条からの出題です。
a、適切な記述です。
b、適切な記述です。
c、適切な記述です。
d、不適切な記述です。
横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上「3.5」m以上の高さを保持するよう施設しなければなりません。
e、不適切な記述です。
高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は「0.4」m以上を保持するよう施設しなければなりません。
f、不適切な記述です。
高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の高圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は「0.4」m以上を保持するよう施設しなければなりません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
低高圧圧架空電線の施設に関する記述で、適切/不適切の正しい組み合わせを選択する問題です。
a)適切
電気設備の技術基準の解釈第68条 68-1表より
b)適切
電気設備の技術基準の解釈第68条 68-1表より
c)適切
電気設備の技術基準の解釈第68条 68-1表より
d)不適切
電気設備の技術基準の解釈第68条 68-1表より、
路面上3.5m以上となっています。
e)不適切
電気設備の技術基準の解釈第74条 74-1表より、
0.4m以上となっています。
f)不適切
電気設備の技術基準の解釈第74条 74-1表より、
0.4m以上となっています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問73)へ