第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
電力 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 電力 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、汽力発電所の復水器の機能に関する記述である。
汽力発電所の復水器は蒸気タービン内で仕事を取り出した後の( ア )蒸気を冷却して凝縮させる装置である。復水器内部の真空度を( イ )保持してタービンの( ア )圧力を( ウ )させることにより、( エ )の向上を図ることができる。なお、復水器によるエネルギー損失は熱サイクルの中で最も( オ )。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
汽力発電所の復水器は蒸気タービン内で仕事を取り出した後の( ア )蒸気を冷却して凝縮させる装置である。復水器内部の真空度を( イ )保持してタービンの( ア )圧力を( ウ )させることにより、( エ )の向上を図ることができる。なお、復水器によるエネルギー損失は熱サイクルの中で最も( オ )。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
- ア:抽気 イ:低く ウ:上昇 エ:熱効率 オ:大きい
- ア:排気 イ:高く ウ:上昇 エ:利用率 オ:小さい
- ア:排気 イ:高く ウ:低下 エ:熱効率 オ:大きい
- ア:抽気 イ:高く ウ:低下 エ:熱効率 オ:小さい
- ア:排気 イ:低く ウ:停止 エ:利用率 オ:大きい
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
汽力発電所おいて、復水器の役割は、蒸気タービン内で
仕事を取り出した後の排気蒸気を冷却し、水に戻すことです。
冷却には一般的に海水を使用します。
よって、[ア]は「排気」です。
復水器で冷却された蒸気は、水に戻る際に体積が縮小します。
結果、圧力は低下し、真空度は高くなります。
よって、[イ]は「高く」、[ウ]は「低下」です。
この時点で正解は[3]に絞られます。
復水器の真空度が高くなるほど、
タービン内における蒸気の膨張が著しくなります。
これがタービンの回転を促し、熱効率の向上に繋がります。
よって、[エ]は「熱効率」です。
また、汽力発電における熱損失は、
復水器によるものが最も[オ]「大きく」なります。
以上より、[3]が正解です。
[エ][オ]は単体でみると、少し悩ませる選択肢となっています。
しかし、熱サイクルについての大まかな流れと、
仕組みを知っておけば、前半で選択肢を絞ることができます。
深い内容まで問われることは珍しいため、
このように要点を押さえておくことが重要です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
復水器は、蒸気タービンからの排気を冷却して凝縮させ、水に戻す機器です。
タービンの熱効率は、タービンの排気圧力を低くするほど高くなります。
よって、復水器内部を大気圧より低い真空に保持することにより、タービンの排気圧力を低下させ、熱効率を向上させます。
火力発電所の熱損失の50%は復水器によるものであり、熱サイクルの中で最も大きい損失となります。
よって、3 の「ア:排気 イ:高く ウ:低下 エ:熱効率 オ:大きい」が正解となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問25)へ