第三種電気主任技術者の過去問 令和2年度(2020年) 機械 問51
この過去問の解説 (2件)
正解:【2】
この問題を解くためは、各有効電力Px(x は 1,2,3)を計算する必要があります。
ここで使うのは、
有効電力P [kW]
無効電力Q [kvar]
皮相電力S [kV・A]
であり、次の関係があります。
S2 = P2 + Q2
P = S cos Θ
Q = S sin Θ
S = √3 VI
1)まずは2次側の計算をします。
P2 = S2*cos Θ
= 8000*0.8
= 6400 [kW]
Q2 = √(S22 − P22)
= √(80002 − 64002)
= 4800 [kvar]
2)3次側はコンデンサのみの負荷であるため、有効電力は0となります。
そのため、Q3 = 4800 [kvar]
2次側の負荷は誘導性である一方、3次側は容量性の負荷です。そのため、無効電力の向きは反対となります。
大きさは、同じく4800 kvarであるため、消し合う形になります。
よって、1次側の皮相電力S1はP1のみとなり、P2と同じになります。
そこから電流を計算できます。
P1 = √3*V1*I1
よって、
I1 = P1 / (√3*V1)
= 6400 / (√3*66)
≒ 56 [A]
以上により、選択肢の【2】が正解となります。
二次側の誘導性負荷に流れる電流I2は、
問題文で与えられている皮相電力8000kVAと、電圧6.6kVより、
I2 = (8000 × 103)/(√3 × 6.6 × 103)
= 699.8 [A]
力率が0.8であることから、
I2ベクトルとしては、
= I2(cosθ − jsinθ)
= 699.8(0.8 − j0.6)
= 559.8 − j419.9
です。
ここで、I2を一次側に換算します。
このI2の一次側換算電流をI12とすると、
変圧器における電圧比と電流比は逆比になることから、
I12 = 6.6/66 × I2
= 55.98 − j41.99
と表せます。
一方、三次側の電流I3は、
I3 = (4800 × 103) / (√3 × 3.3 × 103)
= 839.8 [A]
三次側においては、力率0の純容量性負荷だと考えることができるため、
I3ベクトルは虚部しか存在せず、
= j839.8 [A] です。
二次側同様に一次側換算電流をI13とすると、
I13 = 3.3/66 × I3
= j41.99
これらより、求める一次電流は、
二次電流及び三次電流の一次側換算値の和になります。
よって、虚部が相殺され、
I1 = 55.98 [A]
数値の近い、[2]が正解です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。