過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 令和3年度(2021年) 法規 問71

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章は、「電気設備技術基準」における、特殊場所における施設制限に関する記述である。

a)  粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う( ア )又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b)  次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
① 可燃性のガス又は( イ )が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
③ 火薬類が存在する場所
④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を( ウ )し、又は貯蔵する場所

上記の記述中の空白箇所( ア )〜( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
ア:短絡  イ:腐食性のガス    ウ:保存
   2 .
ア:短絡  イ:引火性物質の蒸気  ウ:保存
   3 .
ア:感電  イ:腐食性のガス    ウ:製造
   4 .
ア:感電  イ:引火性物質の蒸気  ウ:保存
   5 .
ア:感電  イ:引火性物質の蒸気  ウ:製造
( 第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問71 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4

正解は「5」です。

特殊場所における施設制限に関する問題です。

電気災害の未然防止の観点から,特殊場所では電気設備の施設制限がされています。

特殊場所における施設制限は以下の条項の通りです。

◆電気設備技術基準

(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)第六十八条

・粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)第六十九条 

・次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

1項.可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

2項.粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

3項.火薬類が存在する場所

4項.セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所

付箋メモを残すことが出来ます。
1

電気設備の技術基準を定める省令第68条第69条に関する問題です。

以下に、各条項の全文と問題となっている場所を示します。

電気設備に関する技術基準を定める省令第68条

粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

電気設備に関する技術基準を定める省令第69条

次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

一 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所

三 火薬類が存在する場所

四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所

選択肢5. ア:感電  イ:引火性物質の蒸気  ウ:製造

こちらが正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。