過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 令和3年度(2021年) 法規 問70

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空電線に適用される高圧保安工事及び連鎖倒壊防止に関する記述である。

a)  電線はケーブルである場合を除き、引張強( ア )kN以上のもの又は直径( イ )mm以上の硬銅線であること。
b)  木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
c)  支持物に木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合の径間は、( ウ )m以下であること。また、支持物にB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合の径間は( エ )m以下であること(電線に引張強さ14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線を使用する場合を除く。)。
d)  支持物で直線路が連続している箇所において、連鎖的に倒壊するおそれがある場合は、技術上困難であるときを除き、必要に応じ、16基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設け、また、5基以下ごとに支線を電線路と直角の方向にその両側に設けること。

上記の記述中の空白箇所( ア )〜( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
ア:8.01  イ:4  ウ:100  エ:150
   2 .
ア:8.01  イ:5  ウ:100  エ:150
   3 .
ア:8.01  イ:4  ウ:150  エ:250
   4 .
ア:5.26  イ:4  ウ:150  エ:250
   5 .
ア:5.26  イ:5  ウ:100  エ:150
( 第三種 電気主任技術者試験 令和3年度(2021年) 法規 問70 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

2

電気設備の技術基準の解釈第70条2項(高圧保安工事)に関する問題です。

以下に、各条項の全文と問題となっている場所を示します。

電気設備の技術基準の解釈第70条2項

2 高圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、高圧保安工事は、次の各号によること。

一 電線はケーブルである場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。

二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。

三 径間は、70-2表によること。ただし、電線に引張強さ14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線を使用する場合であって、支持物にB種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔を使用するときは、この限りでない。

(ウ)と(エ)に関しては、70-2表に記載されていますので、参照してください。

選択肢2. ア:8.01  イ:5  ウ:100  エ:150

こちらが正解です。

まとめ

ここでは問題として出題されていませんが、令和2年木柱の風圧荷重に対する安全率が、2.0以上と改訂が入っています。

今後、穴埋め問題として出題される可能性があるので注意をしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は「2」です。

高圧保安工事及び連鎖倒壊防止に関する問題です。

高圧保安工事及び連鎖倒壊防止に関する条項は以下の通りです。

◆電気設備技術基準の解釈【低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止】第70条

・高圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、高圧保安工事は、次の各号によること。

1項.電線はケーブルである場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。

2項.木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。

3項.径間は、以下*の通り。ただし、電線に引張強さ14.51kN以上のもの又は断面38mm2以上の硬銅より線を使用する場合であって、支持物にB種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔を使用するときは、この限りでない。

 *木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱 100m以下

 *B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱 150m以下

 *鉄塔 400m以下

・低圧又は高圧架空電線路の支持物で直線路が連続している箇所において、連鎖的に倒壊するおそれがある場合は、必要に応じ、16基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設け、また、5基以下ごとに支線を電線路 と直角の方向にその両側に設けること。ただし、技術上困難であるときは、この限りでない。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。