第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)上期
機械 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)上期 機械 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
単相変圧器の一次側に電流計、電圧計及び電力計を接続して、短絡試験を行う。二次側を短絡し、一次側に定格周波数の電圧を供給し、電流計が40Aを示すように一次側の電圧を調整したところ、電圧計は80V、電力計は1000Wを示した。この変圧器の一次側からみた漏れリアクタンスの値[Ω]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ただし、変圧器の励磁回路のインピーダンスは無視し、電流計、電圧計及び電力計は理想的な計器であるものとする。
ただし、変圧器の励磁回路のインピーダンスは無視し、電流計、電圧計及び電力計は理想的な計器であるものとする。
- 0.63
- 1.38
- 1.9
- 2
- 2.1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
単相変圧器における電圧が80Vで、流れる電流が40Aなので、
皮相電力は80×40=3200[VA]であり、
消費電力は電力計の示す値から1000Wであることが分かります。
そのため、無効電力Qは、
Q = √(32002 − 10002) ≒ 3040[var]
電流をI、リアクタンスをXとすると、無効電力Qとの関係式は
Q = I2X [var]
であり、Xについて求めると、
X = Q/I2
= 3040/402
= 1.9[Ω]
となります。
こちらが正しいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
機械 R4上 問8
電流:I=40[A]
電圧圧:V=80[V]
電力:P=1000[W]
インピーダンスZは
Z = V/I = 80/40 =2 [Ω]
一次側から見た合成抵抗Rは
P = RI2[W]
R = P/I2
= 1000/402
= 0.625 [Ω]
一次側から見たリアクタンスXは
Z = √(R2+X2)
X = √(Z2−R2)
= √(22−0.6252)
≒ 1.9 [Ω]
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
短絡試験結果からの漏れリアクタンスを求める計算問題です。
この問題の等価回路は、下図のようになります。
計算に必要な値は以下の通りです。
一次側の短絡電流:I1S=40[A]
短絡時の一次側の電圧:V1S=80[V]
短絡時の電力計の値:P=1000[W]
一次側の抵抗:R1[Ω]
一次側の漏れリアクタンス:X1[Ω]
一次側に換算した二次側の抵抗:R2'[Ω]
一次側に換算した二次側の漏れリアクタンス:X2'[Ω]
一次側から見た等価回路全体の合成インピーダンス:Z[Ω]
一次側から見た等価回路全体の合成抵抗:R[Ω]=R1+R2'[Ω]
一次側から見た等価回路全体の合成漏れリアクタンス:X[Ω]=X1+X2'[Ω]
※短絡試験における二次側の一次側への換算については、この問題では詳細を必要としないので省略します。
気になる方は、電磁誘導結合や変圧器結合に関する部分を参照してください。
◆一次側から見た合成インピーダンスを求めます。
Z = V1S/I1S
= 80/40
= 2 [Ω]
◆一次側から見た合成抵抗を求めます。
P = RI2[W]より
R = P/I1S2
= 1000/402
= 0.625 [Ω]
◆一次側から見た合成漏れリアクタンスを求めます。
Z = √(R2+X2)より
X = √(Z2−R2)
= √(22−0.6252)
≒ 1.9 [Ω]
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和4年度(2022年)上期問題一覧
次の問題(問9)へ