次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく電線路の接近状態に関する記述である。
(a) 第1次接近状態とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の( ア )において、水平距離で( イ )以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の( ウ )、支持物の( エ )等の際に、当該電線が他の工作物に( オ )おそれがある状態をいう。
(b) 第2次接近状態とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の( ア )において水平距離で( イ )未満に施設される状態をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
  • ア:上方、下方又は側方  イ:3m  ウ:振動  エ:傾斜  オ:損害を与える
  • ア:上方又は側方     イ:3m  ウ:切断  エ:倒壊  オ:接触する
  • ア:上方又は側方     イ:3m  ウ:切断  エ:傾斜  オ:接触する
  • ア:上方、下方又は側方  イ:2m  ウ:切断  エ:倒壊  オ:接触する
  • ア:上方、下方又は側方  イ:2m  ウ:振動  エ:傾斜  オ:損害を与える

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

第1次接近状態とは、架空電線が他の電気工作物と接近し、「上方又は側方」の間隔(水平距離)が「3m」以上確保されており、電線の「切断」、支持物の「倒壊」等の際、電線が他の電気工作物に「接触する」恐れがある状態です。

第2次接近状態は、同様の条件で「上方又は側方」において水平距離で「3m」未満である状態です。

選択肢2. ア:上方又は側方     イ:3m  ウ:切断  エ:倒壊  オ:接触する

こちらが正解です。

参考になった数8

02

電線路の接近状態(電気設備の技術基準の解釈 第49条)に関する穴埋め問題です。

選択肢2. ア:上方又は側方     イ:3m  ウ:切断  エ:倒壊  オ:接触する

<電気設備の技術基準の解釈 第49条> は以下のとおりです。

この解釈において用いる電線路に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

 想定最大張力 高温季及び低温季の別に、それぞれの季節において想定される最大張力。ただし、異常着雪時想定荷重の計算に用いる場合にあっては、気温0℃の状態で架渉線に着雪荷重と着雪時風圧荷重との合成荷重が加わった場合の張力

 A 種鉄筋コンクリート柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第2項に規定する値以上とすること等により施設する鉄筋コンクリート柱

 B 種鉄筋コンクリート柱 A種鉄筋コンクリート柱以外の鉄筋コンクリート柱

 複合鉄筋コンクリート柱 鋼管と組み合わせた鉄筋コンクリート柱

 A 種鉄柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第3項に規定する値以上とすること等により施設する鉄柱

 B 種鉄柱  A 種鉄柱以外の鉄柱

 鋼板組立柱 鋼板を管状にして組み立てたものを柱体とする鉄柱

 鋼管柱 鋼管を柱体とする鉄柱

 第 1 次接近状態 架空電線が、他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において、水平距離で3 m 以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれがある状態

 第 2 次接近状態 架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で 3 m未満に施設される状態

十一 接近状態 第 1 次接近状態及び第 2 次接近状態

十二 上部造営材 屋根、ひさし、物干し台その他の人が上部に乗るおそれがある造営材(手すり、さくその他の人が上部に乗るおそれのない部分を除く。)

十三 索道 索道の搬器を含み、索道用支柱を除くものとする。

参考になった数3