第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)下期
問20 (理論 問17(b))

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)下期 問20(理論 問17(b)) (訂正依頼・報告はこちら)

図のように、十分大きい平らな金属板で覆われた床と平板電極とで作られる空気コンデンサが二つ並列接続されている。二つの電極は床と平行であり、それらの面積は左側がA1=10−3m2、右側がA2=10−2m2である。床と各電極の間隔は左側がd=10−3mで固定、右側がx[m]で可変、直流電源電圧はV0=1000Vである。次の問に答えよ。
ただし、空気の誘電率をε=8.85✕10−12F/mとし、静電容量を考える際にコンデンサの端効果は無視できるものとする。

前問の操作の後、徐々にxを増していったところ、x=3.0✕10−3mのときに左側の電極と床との間に火花放電が生じた。
左側のコンデンサの空隙(くうげき)の絶縁破壊電圧Vの値[V]として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • 3.3✕102
  • 2.5✕103
  • 3.0✕103
  • 5.1✕103
  • 3.0✕104

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

電極間距離を変化させ絶縁破壊が起きた時の電圧を求める計算問題です。

選択肢2. 2.5✕103

◆x=3.0✕10-3[m]の時の合成静電容量C2'を求めます

 

C2'=εA2/x

=8.85✕10-12✕10-2/3.0✕10-3

=2.95✕10-11[F]

 

C'=C1+C2'

=8.85✕10-12+2.95✕10-11 ※C1前問より引用

=3.835✕10-11[F]

 

 

◆絶縁破壊が起こった時の電圧Vを求めます

絶縁破壊が起こる瞬間の電荷の合計に変化がないとすると、Q=CVから

 

V=Q/C

=9.735✕10-8/3.385✕10-11 ※Qは前問より引用

≒2.54✕103[V]

 

となります。

以上より、最も近い選択肢は2.5✕103[V]となります。

参考になった数1