第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和6年度(2024年)下期
問28 (電力 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)下期 問28(電力 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、調相設備に関する記述である。
一般に電力系統では、受電端電圧を一定に保つため、調相設備を負荷と( ア )に接続して無効電力の調整を行っている。
電力用コンデンサは力率を( イ )ために用いられ、分路リアクトルは力率を( ウ )ために用いられる。
同期調相機は、その( エ )を加減することによって、進み又は遅れの無効電力を連続的に調整することができる。
静止形無効電力補償装置は、( オ )でリアクトルに流れる電流を調整することにより、無効電力を高速に制御することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
  • ア:並列  イ:進める  ウ:遅らせる  エ:界磁電流  オ:半導体スイッチ
  • ア:直列  イ:遅らせる  ウ:進める  エ:電機子電流  オ:半導体整流装置
  • ア:並列  イ:遅らせる  ウ:進める  エ:電機子電流  オ:半導体スイッチ
  • ア:直列  イ:進める  ウ:遅らせる  エ:電機子電流  オ:半導体整流装置
  • ア:並列  イ:遅らせる  ウ:進める  エ:界磁電流  オ:半導体スイッチ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

調相設備に関する穴埋め問題です。

選択肢1. ア:並列  イ:進める  ウ:遅らせる  エ:界磁電流  オ:半導体スイッチ

(ア)並列

調相設備は、負荷に並列に接続されます。

 

(イ)進める

電力用コンデンサは、力率を進めるために用いられます。

 

(ウ)遅らせる

分路リアクトルは、力率を遅らせるために用いられます。

 

(エ)界磁電流

同期電動機の特性を利用しており、進みや遅れは界磁電流を加減することで調整します。

 

(オ)半導体スイッチ

静止形無効電力補償装置は、半導体スイッチでリアクトルに流れる電流を調整する装置です。

参考になった数3