1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午前 イ 問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
安定度向上を考えたときに、インピーダンスを小さくします。
電圧変動率が小さくなり、安定度が向上します。
直列リアクトルを設置すると、インピーダンスは高くなるので
安定度向上対策としては不適当です。
【1】
系統のリアクタンスを小さくする事は、
インピーダンスを小さくする事なので、安定度向上対策として、
適当です。
【3】
速応励磁方式とは
自動電圧調整機(AVR)によって、
励磁電圧を高速に制御し端子電圧を一定に保つ方式で、
安定度向上対策として適当です。
【4】
事故点を高速度に切り離す事になりますので、
安定度向上対策として、適当です。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
電力系統の安定度向上のために、負荷の変動や事故があっても安定した供給を維持するための工夫や設備が必要となります。
系統のリアクタンスを小さくすることで無効電流等の変動要因を減らすことができますし、発電機に速応励磁方式を採用することで負荷変動への対応が早くなります。
また高速度保護リレー方式を採用することにより事故箇所の切り離しを迅速に行なえます。
しかし直列リアクトルは、力率改善用コンデンサに接続することで高調波の抑制や電力用コンデンサの開閉によるトラブルを防止するための機器であり、電力系統全体の安定度にはあまり関わりません。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
電力系統の安定度向上対策に関する問題です。
電力系統の安定度は、安定して電力を送れる限度で、徐々に負荷増加時でも継続的に電力が送れるのを定態安定度と言います。突然急激に乱れた場合でも、平衡状態に戻せるのを過渡安定度と言います。
〇
系統の送電電圧を維持するには、系統の電圧を高くして負荷電流を少なくするか、線路や変圧器などの機器のインピーダンス、リアクタンスを小さくして電圧降下を少なくします。
×
直列コンデンサを設置します。直列コンデンサは、線路に容量性リアクタンスを挿入することで、線路リアクタンスを補償して、電圧降下・電圧変動率改善・送電容量・安定度の増進などの効果があります。
「直列リアクトルを設置」は誤りです。
〇
負荷変動に対し、発電機の励磁電流を素早く調整し、回転数を変化させて周波数を維持します。発電機の速応励磁PSS(Power System Stabilizer)を導入します。
〇
事故があったときに、事故区間を切り離して事故区間を限定化して影響をなくすために、高速度保護リレーを採用します。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問12)へ