1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午前 ロ 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午前 ロ 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
特別高圧連系時の系統連系用保護装置の略記号とリレー保護内容の組合せとして、「系統連系規程」上、不適当なものはどれか。
- 略記号:DSR リレー保護内容:短絡方向
- 略記号:RPR リレー保護内容:逆電力
- 略記号:UFR リレー保護内容:周波数低下
- 略記号:OVGR リレー保護内容:地絡過電流
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は【4】です。
OVGR(Over Voltage Ground Rrlays)は
リレー保護内容として、地絡過電流ではなく、
地絡過電圧が正しいので不適当です。
【1】DSR(Directional Short circuit Relays)短絡方向継電器
系統側の短絡事故時に発電機とを切り離す継電器で正しいです。
【2】RPR(Reverse Power Relays)逆電力継電器
系統側の逆潮流を検出して、作動する継電器で正しいです。
【3】UFR(Under Frequency Relays)不足周波数低下継電器
系統事故時の周波数低下を検出し発電機とを切り離す継電器で正しいです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
OVGRはOver Voltage Ground Relay の略記号であり、地絡過“電圧”継電器であり、電流ではなく地絡過電圧を検出し動作します。
ちなみに地絡過電流継電器は、略記号で OCGRと表記します。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
従って4.が誤りです。
参考
DSR:短絡方向継電器
RPR:逆電力継電器
UFR:不足周波数低下継電器
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問35)へ