1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午前 イ 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午前 イ 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

定格電圧6600Vの同期発電機を、定格力率における定格出力から無負荷にしたとき、端子電圧が7590Vになった。このときの電圧変動率の値として、正しいものはどれか。
ただし、励磁を調整することなく、回転速度は一定に保つものとする。
  • 8.7%
  • 13.0%
  • 15.0%
  • 26.0%

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電圧変動率とは、変化した電圧 ÷ 定格電圧 です。

(7590-6600)/6600 = 990/6600 = 15%

定格力率における定格出力の端子電圧は、6600V(定格電圧)

無負荷になったことで、瞬間的に電流がゼロになって、電圧降下がゼロになって、端子電圧が上昇した状態です。

参考になった数30

02

動機発電機の電圧変動率の問題です。

電圧変動率は、変化した電圧÷定格電圧×100

ですので、

(7590-6600)/6600 ×100=  15%

になります。

選択肢1. 8.7%

✕ 誤りです。

選択肢2. 13.0%

✕ 誤りです。

選択肢3. 15.0%

〇 正しいです。

選択肢4. 26.0%

✕ 誤りです。

まとめ

無負荷状態となると、負荷電流がゼロとなるため、巻線インピーダンスによる電圧降下がなくなり、端子電圧が上昇します。

電圧変動率は、同期発電機の個別特性の一つです。

電圧変動率が小さい方が、運転が安定します。

参考になった数5

03

同期発電機の電圧変動率とは、定格力率で定格出力を出す界磁電流を決めて、これを一定のまま速度を変えず、無負荷にしたときの電圧変化の割合を、百分率(%)で表したものです。

定格電圧を Vn 、無負荷にしたときの端子電圧を V0 、電圧変動率をεとすれば、

電圧変動率は次のようにして、求められます。

   V0 - Vn

ε =―――――― ×100 [%]

    Vn

   7590 - 6600

ε =―――――――― ×100 [%] = 15 [%]

    6600

選択肢1. 8.7%

× 誤りです。

選択肢2. 13.0%

× 誤りです。

選択肢3. 15.0%

〇 正解です。

選択肢4. 26.0%

× 誤りです。

参考になった数5