問題
ただし、低圧進相コンデンサは、個々の電動機の回路ごとに取り付けるものとする。
三相誘導電動機に用いる低圧進相用コンデンサは、力率改善用です。
コンデンサから誘導電動機に無効電力を供給し、電力会社からの受電電力の力率を改善します。
内線規程の注意点は、
・個々の電動機に個別に設置する。
・電動機とコンデンサは、同時に開閉する
・容量は負荷の電圧と定格容量によって、基準値が決まっており、負荷の無効電力より大きくしない
です。無効電力が、機器用に設置されたコンデンサから構内へ逆流しないよう配慮されています。
よって、正解は3です。
「内線規程」から、三相誘導電動機に用いる低圧進相用コンデンサに関する問題です。
〇 正しいです。
コンデンサは手元開閉器またはこれに相当するものより負荷側に取り付けます。
〇 正しいです。
低圧進相コンデンサの使用周囲温度は、屋内に設置し、-25℃~45℃とします。
× 誤りです。
コンデンサの容量は、負荷の無効分より大きくしないようにします。
したがって、「電動機の無効分より大きくする」は誤りです。
〇 正しいです。
低圧進相コンデンサの放電特性は、電源から解放後3分間以内に残留電圧が75V以下となる放電抵抗器を内蔵しています。
三相誘導電動機に用いる低圧進相用コンデンサに関する問題です。
〇 正しいです。
力率改善のためには、なるべく電動機に近いところに設置する方が効果があります。
〇 正しいです。
コンデンサが高温になって爆発するのを防ぎます。
✕ 誤りです。
コンデンサの容量を大きくしすぎると、構内に無効電力が流出します。
〇 正しいです。
残留電荷を除去しないと、感電などのリスクが生じます。
三相誘導電動機に用いる低圧進相用コンデンサがつなぎっぱなしになると、
深夜などの時間帯に系統が進み電力となるため、
低圧進相コンデンサは、手元開閉器よりも電動機側に接続します。