1級電気工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
午後 ハ 問71
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ハ 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
汽力発電設備の発電機据付工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 発電機は、工場において組み立てて試験運転を行ったのち、固定子と回転子及び付属品に分けて現場に搬入した。
- エンドカバーベアリング及び軸密封装置を取り付けたのち、固定子に回転子を挿入し、冷却系の配管等の付属品を取り付けた。
- 水素冷却タービン発電機及び付属配管の漏れ検査には、不活性ガスを使用した。
- 発電機の据付工事は、固定子の据付、回転子の挿入、発電機付属品の組立据付、配管の漏れ検査の順で行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
汽力発電設備の発電機据付工事に関する問題です。
〇 正しいです。
発電機は工場で組立て、試験を行った後で解体し、固定子・回転子・その他部に分割して現場に搬入します。搬入後、現場で据付けます。
× 誤りです。
現場での据付は、固定子を据付けから回転子を挿入し、完了後にエンドカバーベアリング・軸密封装置・クーラ・ブッシング・油や水の配管などの付属品を取付けます。
エンドカバーベアリングなどの取り付け後に、固定子・回転子の据付けは誤りです。
〇 正しいです。
発電機や付属品の漏れ確認は、不活性ガスを使って行います。漏れがないことを確認してから水素ガスを充てんします。
〇 正しいです。
発電機の据付けは、固定子据付け→回転し挿入→付属品組立と据付け→漏れ検査の順に行います。
<参考>
固定子を据付けに当たっては、蒸気タービンと同時に芯出しを行います。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
汽力発電設備の発電機据付工事に関する問題です。
〇 正しいです。
発電機が大型になる場合は、分割搬入して現地で組み立てます。
✕ 誤りです。
固定子に回転子を挿入したのち、その他の機器を据え付けていきます。
〇 正しいです。
漏れ検査に水素ガスを使用するのは危険なため、代わりに不活性ガスを使用します。
〇 正しいです。
常識で考えれば正解にたどり着く問題です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問72)へ