過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級電気工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年) 午後 ハ 問76

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
高圧ケーブルの地絡事故を検出するケーブルシールドの接地方法を示す図として、不適当なものはどれか。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 午後 ハ 問76 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

2

高圧ケーブルの地絡事故を検出するケーブルシールドの接地方法の問題です。

選択肢1.

〇 正しいです。

地絡電流は1回だけZCTを貫通するので、検知されます。

選択肢2.

✕ 誤りです。

地絡電流は、ZCTを2回貫通するため、打ち消しあってゼロになります。

選択肢3.

〇 正しいです。

地絡電流は、ZCTを3回貫通するので、検知されます。

選択肢4.

〇 正しいです。

地絡電流は1回だけZCTを貫通するので、検知されます。

まとめ

地絡電流が、何回ZCTを貫通するかがポイントです。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

地絡電流を検出するために、図のように零相整流器(ZCT)を取付けて、地絡電流を検出します。通常はZCT内を通る電流は相がずれているため合計がゼロとなってバランスします。

しかし、地絡電流が流れると、バランスが崩れ、地絡電流を検出し、地絡継電器を作動させます。

今回の問題は、地絡事故を検出するケーブルシールドの接地方法の問題です。

選択肢1.

〇 正しいです。

地絡が起きると、ZCTを地絡電流が流れ、三相電流のバランスが崩れ、地絡を検出します。

選択肢2.

× 誤りです。

負荷側で知ら事故が起きたとき、地絡電流がZCT内を往復するため、ケーブルの地絡が検出できず、地絡継電器が動作しません。

選択肢3.

〇 正しいです。

地絡が起きると、ZCTをシール接地線に地絡電流が流れ、地絡を検出します。

選択肢4.

〇 正しいです。

地絡が起きると、ZCTを地絡電流が流れ、三相電流のバランスが崩れ、地絡を検出します。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。