過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級電気工事施工管理技士の過去問 令和5年度(2023年) 午後 ハ 問2

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
屋外に設置するキュービクル式高圧受電設備に関する記述として、「高圧受電設備規程」上、最も不適当なものはどれか。
ただし、キュービクルは、高さ2m以上の開放された場所に設置するものとする。
   1 .
キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8mの通路を全面にわたり確保した。
   2 .
キュービクルを建物屋上の端までの保有距離が2mの位置に設置するので、墜落防止のために高さ0.9mのさくを設けた。
   3 .
キュービクル前面には、基礎に足場スペースを設けた。
   4 .
基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう、開口部に網を設けた。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 午後 ハ 問2 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5

屋外に設置するキュービクル式高圧受電設備に関する「高圧受電設備規程」の内容を理解し、適切な設置方法を選ぶことが求められます。

選択肢1. キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8mの通路を全面にわたり確保した。

これは規程に適合している選択肢です。

規程では、「キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8m以上の通路を全面にわたり確保しなければならない」と定められています。

したがって、この選択肢は正しい設置方法を示しています。

選択肢2. キュービクルを建物屋上の端までの保有距離が2mの位置に設置するので、墜落防止のために高さ0.9mのさくを設けた。

これは規程に適合していない選択肢です。

規程では、「キュービクルを建物屋上等墜落の危険がある場所に設置する場合は、墜落防止のために高さ1.1m以上のさくを設けなければならない」と定められています。

したがって、この選択肢は不十分な設置方法を示しており、最も不適当なものとなります。

選択肢3. キュービクル前面には、基礎に足場スペースを設けた。

これは規程に適合している選択肢です。

規程では、「キュービクル前面には、基礎に足場スペースを設けなければならない」と定められています。

足場スペースとは、保守点検時にキュービクル前面から基礎までの間隔を意味します。

この間隔が狭すぎると、保守員がキュービクル内部にアクセスする際に危険や不便が生じる可能性があります。

選択肢4. 基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう、開口部に網を設けた。

これは規程に適合している選択肢です。

規程では、「基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう、開口部に網等を設けなければならない」と定められています。

小動物がキュービクル内部に侵入すると、キュービクルの機能や安全性に影響を与える恐れがあります。

たとえば、小動物がキュービクル内部の電気回路に触れて感電したり、キュービクル内部の温度を上昇させたりする可能性があります。

まとめ

「高圧受電設備規程」は、高圧受電設備の安全性や信頼性を確保するために定められた法令や技術基準です。

この規程には、キュービクルの設置場所や保守点検用の通路、墜落防止のさく、足場スペース、小動物防止の網などに関する具体的な要件が記載されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

屋外に設置するキュービクル式高圧受電設備に関する設問です。

選択肢1. キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8mの通路を全面にわたり確保した。

適当です。

キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8mの通路を全面にわたり確保することは適切です。

選択肢2. キュービクルを建物屋上の端までの保有距離が2mの位置に設置するので、墜落防止のために高さ0.9mのさくを設けた。

不適当です。

墜落防止のためのさくは、高さ1.1m以上とします。

選択肢3. キュービクル前面には、基礎に足場スペースを設けた。

適当です。

設問の通りです。

選択肢4. 基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう、開口部に網を設けた。

適当です。

小動物などの侵入対策に網をつけることは望ましいです。

0

屋外に設置するキュービクル式高圧受電設備に関する問題です。

これらの規定は「高圧受電設備規則」に定められています。

選択肢1. キュービクルへ至る保守点検用の通路は、保守員がキュービクルまで安全に到達できるように、幅0.8mの通路を全面にわたり確保した。

〇 正しいです。

通路が狭いと、保守点検等の際、安全な作業スペースを確保できない恐れがあります。

選択肢2. キュービクルを建物屋上の端までの保有距離が2mの位置に設置するので、墜落防止のために高さ0.9mのさくを設けた。

✕ 誤りです。

墜落防止用としては、高さ0.9mは低すぎます。

「高圧受電設備規則」では、高さ1.1m以上が必要とされています。

選択肢3. キュービクル前面には、基礎に足場スペースを設けた。

〇 正しいです。

基礎に足場スペースがないと、キュービクルの扉の取っ手に、基礎の下から手を伸ばす形になり、バランスを崩すなどの危険性があります。

選択肢4. 基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう、開口部に網を設けた。

〇 正しいです。

小動物が侵入すると、短絡事故などの原因になります。

まとめ

「高圧受電設備規則設備」は民間規定ですが、国内で広く採用されています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。