1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (午前 ハ 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問35(午前 ハ 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 発停制御を行うための入出力条件を、瞬時接点信号とした。
- 状態・故障の監視を行うための入出力条件を、無電圧連続接点信号とした。
- 電流の計測を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。
- 電力量の計量を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
中央監視制御システムは、設備やシステムの状態をリアルタイムで監視し、必要な制御を行うために重要な役割を果たします。このシステムには、伝送端末装置と現場機器との間で適切な入出力信号が必要です。本問題では、これらの入出力条件についての理解が求められています。各選択肢について詳しく見ていきましょう。
発停制御を行うための入出力条件を、瞬時接点信号とした。 これは正しい記述です。発停制御には、オンオフの瞬時接点信号が適しており、確実な制御を実現するために使用されます。
状態・故障の監視を行うための入出力条件を、無電圧連続接点信号とした。 これも正しい記述です。状態や故障の監視には、持続的に信号を送る無電圧連続接点信号が適しています。これにより、状態変化がリアルタイムで監視されます。
電流の計測を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。 これは不適当な記述です。電流の計測には通常、アナログ信号が使用されます。無電圧パルス信号は電流の連続的な計測には適していません。無電圧パルス信号は、電力量の計量に使用されることが多いです。
電力量の計量を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。 これは正しい記述です。電力量の計量には、無電圧パルス信号が適しており、一定の電力量ごとにパルスが発生することで正確な計量が可能です。
中央監視制御システムは、設備やシステムの状態をリアルタイムで監視し、必要な制御を行うために重要な役割を果たします。このシステムにおいて、伝送端末装置と現場機器との間で適切な入出力信号を使用することが求められます。各選択肢についての正確性を以下に示します:
発停制御を行うための入出力条件を、瞬時接点信号とした。 これは正しい記述です。発停制御にはオンオフの瞬時接点信号が適しています。
状態・故障の監視を行うための入出力条件を、無電圧連続接点信号とした。 これは正しい記述です。状態や故障の監視には無電圧連続接点信号が適しています。これにより、状態変化がリアルタイムで監視されます。
電流の計測を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。 これは不適当な記述です。電流の計測には通常、アナログ信号が使用されます。無電圧パルス信号は電流の連続的な計測には適していません。
電力量の計量を行うための入出力条件を、無電圧パルス信号とした。 これは正しい記述です。電力量の計量には無電圧パルス信号が適しており、一定の電力量ごとにパルスが発生することで正確な計量が可能です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問36)へ