1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問56 (午後 イ 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問56(午後 イ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受電電圧22kVの需要設備を設置するので、電気事業法に基づく「工事計画届出書」を工事の開始の日の7日前に提出した。
- 重油を貯蔵するタンクの容量が2000L(リットル)であったので、消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請書」を提出した。
- 延面積2000m2の事務所ビルの新築工事において、消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」を消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日後に提出した。
- 重量機器搬入のため道路上でラフタークレーンを使用するので、道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」を所轄警察署長に提出した。
- 航空障害灯を設置したので、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を設置後遅滞なく所轄地方航空局長に提出した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
法令に基づく申請書等に関する設問です。
不適当です。
受電電圧22kVの需要設備を設置するので、電気事業法に基づく「工事計画届出書」を工事の開始の日の30日前に提出が必要です。
受電電圧が10000V以上は30日前までに届出が必要です。
適当です。
設問の通り、重油を貯蔵するタンクの容量が2000L(リットル)であったので、消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請書」の提出が必要です。
適当です。
延面積2000m2の事務所ビルの新築工事において、消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」を消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日後に提出する必要があります。
適当です。
重量機器搬入のため道路上でラフタークレーンを使用するので、道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」を所轄警察署長に提出が必要です。
道路占用許可と間違えやすいので注意が必要です。
適当です。
航空障害灯を設置したので、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を設置後遅滞なく所轄地方航空局長に提出が必要です。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
法令に基づく届出や申請には、それぞれ定められた提出期限や要件があります。
不適当です。
電気事業法では、受電電圧22kVのような自家用電気工作物の設置工事の場合、
工事開始日の30日前までに「工事計画届出書」を提出する必要があります。
7日前という期間は誤りです。
適切です。
消防法では、ガソリンや重油などの危険物を一定量以上(重油の場合は1000L以上)貯蔵する場合、
「危険物貯蔵所」の設置許可が必要です。タンク容量が2000Lなので、この申請は適切です。
適切です。
消防法では、延べ面積1,000m²以上の建物(または特定の用途の建物)に消防用設備を設置した場合、
その設置工事が完了した日から4日以内に「消防用設備等設置届出書」を提出する必要があります。
事務所ビルの延べ面積が2,000m²なので、この届出は適切です。
適切です。
道路交通法では、道路上で工事や作業(ラフタークレーンの使用など)を行う場合、
道路を一時的に使用することになるため、事前に「道路使用許可申請書」を
所轄の警察署長に提出する必要があります。
適切です。
航空法では、航空機の航行の安全を確保するため、航空障害灯を設置した場合、
設置後遅滞なくその旨を所轄地方航空局長に届け出る必要があります。
法令に基づく申請・届出の要点
この問題のポイントは、各種法令で定められている申請・届出の期限や要件を正しく理解しているかです。
電気事業法:
受電電圧22kVの需要設備の設置工事では、工事開始日の30日前までに「工事計画届出書」を提出する必要があります。
問題文の「7日前」という記述は誤りです。
その他の法令:
消防法(危険物): 重油タンクなど、危険物を一定量以上貯蔵するには許可が必要です。
消防法(消防設備): 特定の建物に消防設備を設置した場合、工事完了から4日以内に届け出が必要です。
道路交通法: 道路上で工事や作業(クレーン使用など)を行うには、事前に許可が必要です。
航空法: 航空障害灯を設置した場合、設置後遅滞なく届け出が必要です。
したがって、電気事業法の工事計画届出書の提出期限が間違っているため、その記述が最も不適当となります。