1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問56 (午後 イ 問2)
問題文
法令に基づく申請書等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問56(午後 イ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
法令に基づく申請書等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 受電電圧22kVの需要設備を設置するので、電気事業法に基づく「工事計画届出書」を工事の開始の日の7日前に提出した。
- 重油を貯蔵するタンクの容量が2000L(リットル)であったので、消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請書」を提出した。
- 延面積2000m2の事務所ビルの新築工事において、消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」を消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日後に提出した。
- 重量機器搬入のため道路上でラフタークレーンを使用するので、道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」を所轄警察署長に提出した。
- 航空障害灯を設置したので、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を設置後遅滞なく所轄地方航空局長に提出した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
法令に基づく申請書等に関する設問です。
不適当です。
受電電圧22kVの需要設備を設置するので、電気事業法に基づく「工事計画届出書」を工事の開始の日の30日前に提出が必要です。
受電電圧が10000V以上は30日前までに届出が必要です。
適当です。
設問の通り、重油を貯蔵するタンクの容量が2000L(リットル)であったので、消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請書」の提出が必要です。
適当です。
延面積2000m2の事務所ビルの新築工事において、消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」を消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日後に提出する必要があります。
適当です。
重量機器搬入のため道路上でラフタークレーンを使用するので、道路交通法に基づく「道路使用許可申請書」を所轄警察署長に提出が必要です。
道路占用許可と間違えやすいので注意が必要です。
適当です。
航空障害灯を設置したので、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を設置後遅滞なく所轄地方航空局長に提出が必要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問57)へ