2級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)前期
3 問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年)前期 3 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

図に示す排水槽において、満水警報付液面制御を行う排水ポンプの始動用電極棒として、適当なものはどれか。
問題文の画像
  • E1
  • E2
  • E3
  • E4

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

各電極の役割は、下記のようになります。
・E1:満水
・E2:E2電極棒以上の水位で、排水ポンプ運転
・E3:E3電極棒以下の水位で、排水ポンプ停止
・E4:渇水

1 .E1 → 不適当です。

2 .E2 → 適当です。

3 .E3 → 不適当です。

4 .E4 → 不適当です。

参考になった数29

02

正解は2.です。

E1は満水警報の電極になります。

E3はポンプ作動時の自己保持回路になります。

E4は渇水警報の電極になります。

また、排水ポンプを始動させるので、液面が上部にないと空運転する危険性が伴うため、E2が正解になります。

参考になった数12

03

適当なものは 2 . E2 になります。

1 . E1 満水電極
3 . E3 減水電極
4 . E4 渇水電極

となります。

参考になった数9