過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級電気工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年)後期 2 問16

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
配電線路に用いられる電線の種類と主な用途の組合せとして、不適当なものはどれか。
   1 .
引込用ポリエチレン絶縁電線( DE )―――― 高圧架空引込用
   2 .
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線( OC )―― 高圧架空配電用
   3 .
引込用ビニル絶縁電線( DV )――――――― 低圧架空引込用
   4 .
屋外用ビニル絶縁電線( OW )――――――― 低圧架空配電用
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 2 問16 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

26
正解は1です。

1 .引込用ポリエチレン絶縁電線( DE )― 高圧架空引込用として使用されません。→不適当です。
一般の電灯、動力等の低圧用引込線として用いられます。難燃性ポリエチレンで絶縁されています。DVと同じ用途で使用されます。

2 .屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線( OC )― 高圧架空配電用として使用されます。→適当です。
耐候性の良いポリエチレンで絶縁されています。

3 .引込用ビニル絶縁電線( DV )― 低圧架空引込用として使用されます。→適当です。
一般の電灯、動力等の低圧引込線用として使用されます。塩化ビニルで絶縁されています。

4 .屋外用ビニル絶縁電線( OW )― 低圧架空配電用として使用されます。→適当です。
柱上変圧器で100Vまたは200Vの低圧に下げられてからの低圧架空電線に用いられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解は1です。

1. 引込用ポリエチレン絶縁電線(DE)― 高圧架空引込用 →不適当です。
ポリエチレンを絶縁体に用いた低圧引込用の電線です。

2.屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)― 高圧架空配電用 →適当です。
  架橋ポリエチレンを絶縁体に用いた高圧架空用の電線です。

3.引込用ビニル絶縁電線(DV)― 低圧架空引込用 →適当です。
ビニルを絶縁体に用いた低圧引込用の電線です。

4.屋外用ビニル絶縁電線(OW)― 低圧架空配電用 →適当です。
ビニルを絶縁体に用いた低圧屋外用の電線です。

11
正解は1です。

選択肢については以下の通りです。

1→不適当なので、これが正解です。
DE:Drop wire Polyethyleneは、高圧架空引込用ではなく低圧架空引込用です。

2→OC:Outdoor Crosslinked polyethylene

3→DV:Drop wire Polyvinyl chloride

4→OW:Outdoor Weatherproof

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級電気工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。