2級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)後期
2 問16

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年)後期 2 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

配電線路に用いられる電線の種類と主な用途の組合せとして、不適当なものはどれか。
  • 引込用ポリエチレン絶縁電線( DE )―――― 高圧架空引込用
  • 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線( OC )―― 高圧架空配電用
  • 引込用ビニル絶縁電線( DV )――――――― 低圧架空引込用
  • 屋外用ビニル絶縁電線( OW )――――――― 低圧架空配電用

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 .引込用ポリエチレン絶縁電線( DE )― 高圧架空引込用として使用されません。→不適当です。
一般の電灯、動力等の低圧用引込線として用いられます。難燃性ポリエチレンで絶縁されています。DVと同じ用途で使用されます。

2 .屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線( OC )― 高圧架空配電用として使用されます。→適当です。
耐候性の良いポリエチレンで絶縁されています。

3 .引込用ビニル絶縁電線( DV )― 低圧架空引込用として使用されます。→適当です。
一般の電灯、動力等の低圧引込線用として使用されます。塩化ビニルで絶縁されています。

4 .屋外用ビニル絶縁電線( OW )― 低圧架空配電用として使用されます。→適当です。
柱上変圧器で100Vまたは200Vの低圧に下げられてからの低圧架空電線に用いられます。

参考になった数42

02

正解は1です。

選択肢については以下の通りです。

1→不適当なので、これが正解です。
DE:Drop wire Polyethyleneは、高圧架空引込用ではなく低圧架空引込用です。

2→OC:Outdoor Crosslinked polyethylene

3→DV:Drop wire Polyvinyl chloride

4→OW:Outdoor Weatherproof

参考になった数18

03

正解は1です。

1. 引込用ポリエチレン絶縁電線(DE)― 高圧架空引込用 →不適当です。
ポリエチレンを絶縁体に用いた低圧引込用の電線です。

2.屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)― 高圧架空配電用 →適当です。
  架橋ポリエチレンを絶縁体に用いた高圧架空用の電線です。

3.引込用ビニル絶縁電線(DV)― 低圧架空引込用 →適当です。
ビニルを絶縁体に用いた低圧引込用の電線です。

4.屋外用ビニル絶縁電線(OW)― 低圧架空配電用 →適当です。
ビニルを絶縁体に用いた低圧屋外用の電線です。

参考になった数16