2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)前期
1 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 1 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
電力系統における変電所の役割に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 送配電電圧の昇圧又は降圧を行う。
- 電力を有効に利用できるよう電力の流れを調整する。
- 事故点を検出し、系統から切り離して事故の波及を防ぐ。
- 需要変動に応じ系統周波数を一定に保つため、出力調整を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電力系統における変電所の役割に関する問題です。
〇 正しいです。
配電電圧が適正範囲内に収まるように調整します。
〇 正しいです。
電力の力率が良くなるように調整します。
〇 正しいです。
配電線に事故があった場合、事故系統を遮断します。
✕ 誤りです。
出力調整を行うのは、発電所の役割です。
主に、火力発電所の発電量を調節します。
変電所の基本機能に関する問題です。
配電線の電圧が高くなるほど、送電喪失は小さくなります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
電力系統における変電所の役割に関する問題です。
正しいです。
連系用変圧器、配電用変圧器の負荷時タップ切替装置により、送配電電圧の昇圧・降圧を行います。
正しいです。
変電所の遮断器や断路器を操作し、電力系統を変更することで、電力の流れを調整します。
また、分路リアクトル等の調相設備用開閉器を入切することで、無効電力を補償し、効率よく電力を供給します。
正しいです。
送配電線に施設する保護継電装置により事故点を検出し、自動で遮断器を切ることで、健全系統への事故の波及を防ぎます。
誤りです。
系統周波数を一定に保つための出力調整は、発電所で行います。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
このような設問には注意して回答しましょう。
まずは設問の文章、
「電力系統における変電所の役割に関する記述として、最も不適当なものはどれか。」
ということは4つ中3つは正しいことを書いてあります。1つの不適切なものを選べば正答になります。
誤答です。
※記載事項は正しい
誤答です。
※記載事項は正しい
誤答です。
※記載事項は正しい
正答です。
※記載事項が誤り
問題文をしっかりと読むことを心掛けていきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和5年度(2023年)前期問題一覧
次の問題(問10)へ