一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科4(構造) 問96
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科4(構造) 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
免震構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 積層ゴムアイソレータを用いた免震構造は、一般に、水平地震動に対する免震効果はあるが、上下地震動に対する免震効果は期待できない。
- 長期荷重を受ける積層ゴムアイソレータの設計に用いる面圧は、支持軸力を積層ゴムの断面積で除した値とする。
- 転倒モーメントによりアイソレータに大きな引張軸力が生じる場合は、天然ゴム系の積層ゴムアイソレータを採用する。
- 天然ゴム系の積層ゴムアイソレータを用いた免震構造においては、アイソレータのみでは減衰能力が不足するので、オイルダンパーや鋼材ダンパー等を組み込む必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
上下地震動は水平方向に比べ遥かに小さいため、一般に免震装置は水平方
向の揺れに対し柔らかく動くよう設計されます。
2. 設問の通り
面圧は、積層ゴムアイソレーターに作用する支持軸力(鉛直荷重)を積層
ゴムの受圧面責(断面積)で除した値となります。
3. 誤り
天然ゴム系の積層ゴムアイソレーターは引張軸力の負担がほとんど期待で
きないので、大きな引張軸力が生じる場合には採用することはできませ
ん。
よって設問の記述は誤りです。
4. 設問の通り
天然ゴム系の積層ゴムのみでは、減衰能力が小さく、地震力による変位が
大きくなってしまいます。
そのため、大きな変形を抑え、減衰力を付加するダンパーを組み込む必要
があります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
積層ゴムアイソレータは上下動に対する免震効果はありません。
2.[正]
設問の通りです。
3.[誤]
天然ゴム系積層ゴムアイソレータは引張力を負担できないため、外周部に配置しない、免震装置を大きくするなどの考慮が必要です。
4.[正]
積層ゴムアイソレータのみでは変位が大きくなるためダンパーを適宜配置する必要があります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
2.記述のとおりです。
3.天然ゴム系の積層ゴムアイソレータには大きな引張軸力が生じないように考
慮します。
4.記述のとおりです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問95)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問97)へ