一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科4(構造) 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  上下地震動は水平方向に比べ遥かに小さいため、一般に免震装置は水平方
  向の揺れに対し柔らかく動くよう設計されます。

2. 設問の通り
  面圧は、積層ゴムアイソレーターに作用する支持軸力(鉛直荷重)を積層
  ゴムの受圧面責(断面積)で除した値となります。

3. 誤り
  天然ゴム系の積層ゴムアイソレーターは引張軸力の負担がほとんど期待で
  きないので、大きな引張軸力が生じる場合には採用することはできませ
  ん。
  よって設問の記述は誤りです。

4. 設問の通り
  天然ゴム系の積層ゴムのみでは、減衰能力が小さく、地震力による変位が
  大きくなってしまいます。
  そのため、大きな変形を抑え、減衰力を付加するダンパーを組み込む必要
  があります。

参考になった数10

02

1.[正]
積層ゴムアイソレータは上下動に対する免震効果はありません。
2.[正]
設問の通りです。
3.[誤]
天然ゴム系積層ゴムアイソレータは引張力を負担できないため、外周部に配置しない、免震装置を大きくするなどの考慮が必要です。
4.[正]
積層ゴムアイソレータのみでは変位が大きくなるためダンパーを適宜配置する必要があります。

参考になった数4

03

1.記述のとおりです。
2.記述のとおりです。
3.天然ゴム系の積層ゴムアイソレータには大きな引張軸力が生じないように考
 慮します。
4.記述のとおりです。

参考になった数3